1,民规13.1.3中提到设有机械排烟的公共建筑应设置火灾自动报警系统。例:宿舍内走廊超过50米,需要设置机械排烟,那么是否可以在走廊里设置感烟报警器,宿舍内不设置感烟报警器?2,民规6.1.1.7中提到设置在高层建筑内的柴油发电机,应设置火灾自动报警系统和除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统。那么是否意为高层的柴油发电机室内就应该设置气体灭火系统(除高层建筑外,可以设置移动或固定式灭火装置)?
1,民规13.1.3中提到设有机械排烟的公共建筑应设置火灾自动报警系统。例:宿舍内走廊超过50米,需要设置机械排烟,那么是否可以在走廊里设置感烟报警器,宿舍内不设置感烟报警器?
2,民规6.1.1.7中提到设置在高层建筑内的柴油发电机,应设置火灾自动报警系统和除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统。那么是否意为高层的柴油发电机室内就应该设置气体灭火系统(除高层建筑外,可以设置移动或固定式灭火装置)?
2楼
1.如果暖通专业设计中有排烟装置,电气专业需设火灾自动报警系统。2.柴油发电机房,是否设气体灭火,由暖通专业根据规范要求确定。
回复
3楼
走廊里设置感烟报警器?感觉不妥,万一一群人在走廊抽烟,那不就报警了?!有没有别的火灾自动报警系统了?
第二个问题,不清楚了。感觉关键在于能够做到迅速灭火就好
回复
4楼
设计的时候设置消防报警系统了,只是在走廊加了感烟报警器,总不能加到室内吧,现在大学生在室内吸烟的很多。
回复
5楼
走廊加了感烟报警器,感烟的不妥,学生活动可多了,在楼里弄点烟出来很容易的。。。:L
回复
6楼
柴油发电机房可以设置移动或固定式灭火装置
回复
7楼
第二个问题,高层包括地下室柴油发电机房现在一般不建议做气体灭火,就如楼上所说,做灭火器消防队就让你过。当然,如果是大型柴油发电机房,还是要做的。
回复
8楼
1、走廊、宿舍应该都需要设置烟感。
2、这个不清楚。。
按规范的意思看就是高层的柴油发电机房需要设置火灾报警系统与自动灭火系统。
除高层外,一、二级(系统)应该设置火灾报警系统和移动或固定式灭火装置
意思是说,高层应设置火灾报警系统与除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统。除高层外的其他一、二级类的应该设置火灾报警系统和灭火系统。:lol
回复
9楼
我也遇到了这种情况,自己感觉设探测器不合理,现在的学生什么样的都有,不安全。
回复
10楼
问题1:走廊设就行,满足联动要求即可。如考虑学生吸烟问题,选择灵敏度低的烟感。
问题2:柴油发电机房设气体灭火系统与否应按现行防火规范确定,高层建筑必设,多层按规模容量可设气体灭火,可设手提灭火装置。至于具体区分标准规范未明确提供;可按实际情况分析确定。
回复