请高手指点,如何能让热泵产品能在低温工作,下且能达到一定的能效,整个系统匹配应该往什么样的方向去进行
请高手指点,如何能让热泵产品能在低温工作,下且能达到一定的能效,整个系统匹配应该往什么样的方向去进行
2楼
其实这个和在低温下如何能达到最大的制冷量的研究是一个样的,还是一个能效比的问题啊。
回复
3楼
低温下,比较难解决的可能是结霜问题,换热效率问题。
回复
4楼
采用谷轮喷气增焓压缩机
回复
5楼
学习一下,因为工作中偶尔会遇到要用这些东西的。
回复
6楼
现在想做这样一个机组,制热能力在6KW左右,带喷气增焓的压缩机,一般没有这么小能力的,涡旋压缩机的制冷量一般都额定在8KW以上,有没高人做过这方面的系统,指点一下呀,就是在环境温度为-16度左右的环境工况下制热!不胜感激
回复
7楼
如果不用喷气增焓的压缩机,应该是比较困难的。
你说的制热能力在6kW,是什么工况?如果是-16度环境温度的话,那么配置的压缩机要比较大。额定制冷量8kW的可能不够大。还要选大一点的。
如果是普通涡旋压缩机,要配置ZR48的。
回复
8楼
谢谢楼上的建议,能力标定肯定是在标准工况下进行,-16是客户需求,只是不希望把机器做的太烂,希望在-16度的情况下制热比电加热的能效高 但是普通压缩机的吸气压力一般都是0.45MP左右的极限,用R410A 也就是说 蒸发温度不超过-15度,要是环境温度为-16度,压缩机根本就不能用,回压缩机的基本会全部是液体,不知道有没有办法呢?
回复
9楼
谷轮有3匹增焓压缩机,可以满足你的需要
回复
10楼
加个经济器就行了!像冷库做的一样,大的螺杆机组都会留有这样的口,小型的涡旋机组有机组带有这个口。
回复