在我们做的变电站设计工程中,有时需要接小电流接地选线装置。但是这个装置有时接在L相。有时接在N相,不知道这两种接法有什么不同?各自的作用是什么呢?
在我们做的变电站设计工程中,有时需要接小电流接地选线装置。但是这个装置有时接在L相。有时接在N相,不知道这两种接法有什么不同?各自的作用是什么呢?
2楼
小电流接地选线装置需要接入线路的零序电流,从专用的零序CT出来应该是两根线:L和N,接入装置相应的接入端子。
不知楼主说的是采用专用零序CT的方式,还是三相CT合成的方式?
回复
3楼
这两种有何区别呢?常用的是专用的零序CT怎么解释呢?
回复
4楼
感谢楼主的无私奉献,希望楼主再接再厉发更多更好的帖子。
回复
5楼
专用零序CT是一个零序互感器,套在电缆上。三相CT合成,是用开关柜内三相CT,在装置侧合成后接入零序接口。
回复
6楼
受教了多谢
回复
7楼
学习中。。。。。。。。:victory:
回复
8楼
楼主是需要小电流选线吗?可以与我聊一下,呵呵,
回复
9楼
原来 专用零序CT是这么回事 平时太不注意了 惭愧
回复
10楼
我理解的都是差不,保证所有支路极性一致就可以了!
回复