800A的三菱断路器为什么不跳?
powerwwk
powerwwk Lv.4
2005年07月27日 15:45:42
来自于断路器
只看楼主

800A的三菱断路器A相780A,B相880A,C相780A,负载是4台泵和一台冷冻机,大概维持半小时后电流下降到600A左右,我想问一下,塑壳断路器为什么不跳,是有一定过载能力吗?大概能够过载多少?有这方面的资料吗?我主要是用施耐德和三菱的断路器,高手指点一下.

800A的三菱断路器A相780A,B相880A,C相780A,负载是4台泵和一台冷冻机,大概维持半小时后电流下降到600A左右,我想问一下,塑壳断路器为什么不跳,是有一定过载能力吗?
大概能够过载多少?有这方面的资料吗?我主要是用施耐德和三菱的断路器,高手指点一下.
免费打赏
大鼻山
2005年07月27日 17:55:02
2楼
若它此时跳了,反而不符合《低压断路器》标准的要求了。。。
回复
kaven8899
2005年07月27日 20:01:10
3楼
断路器低定值过流时都是采取反时限保护,你查一下产品的反时限特性曲线就知道什么时候该跳,什么时候不该跳,以及延时多久跳。
回复