消防图纸,流量表和楼层显示器可以不按装
jinguohua11
2010年02月02日 20:05:48
只看楼主

在消防图纸设计中流量表和楼层显示器,在实际安装中可以不按吗??因为不经常使用,该设备有锈死现象,达不到消防要求,有何好办法啊

在消防图纸设计中流量表和楼层显示器,在实际安装中可以不按吗??因为不经常使用,该设备有锈死现象,达不到消防要求,有何好办法啊
免费打赏
xpmhs
2010年02月03日 10:54:43
2楼
流量表是什么东东?请教!
回复
hubeixp
2010年02月03日 11:47:56
3楼
估计楼主讲的是喷淋管路.
安装流量计没有任何意义,图纸设计的应该为压力开关;
“楼层显示器”应该指的信号蝶阀,能监视相应区域的管路水流状态,并将信号反馈至主机。这个是必要的