今天验收一台箱变拍的
prcplam
prcplam Lv.3
2010年02月02日 18:09:55
来自于工地图片
只看楼主

外观

外观

IMG_3828.JPG

免费打赏
独伴寒雪
2010年02月08日 11:55:02
32楼
为什么把箱变放那么高?看起来感觉很别扭,变得很复杂
回复
savolia
2010年02月08日 13:00:25
33楼
学到很多,谢谢!
回复
ji729
2010年02月08日 13:14:06
34楼
:victory: :victory: 谢谢十九楼的分析!谢谢楼主上传的图片!
回复
wuyankun2010
2010年02月08日 13:45:52
35楼
接地要防腐的呀
回复
zjbaiyu
2010年02月09日 09:07:28
36楼
(*^__^*) 嘻嘻看样子在你那通过了验收
回复
mqli2004
2010年02月09日 09:09:25
37楼
引用图片说明"电缆通过排水沟的底部经过圆井穿管进入箱变"。电缆为什么通过排水沟?基础做的太高了,是不是考虑室外地坪右将来要抬高?
回复
jiayoulzz
2010年02月09日 09:15:47
38楼
接地装置焊接处及裸露处应做好防腐,工程做的有点糙。
回复
hai_dao2008
2010年02月09日 09:15:53
39楼
19楼的说的不错,一起学习学习
回复
xyyrrr
2010年02月09日 13:51:24
40楼
依照3楼照片上看电缆预留量过长,好象都变成线圈了.
回复
chang.163-1
2010年02月09日 16:28:50
41楼
这样都能验收,我的乖乖,不知道监理是怎么负责的,呵呵。接地做的一塌糊涂哦、电缆竟然在水里,如果是偶去验收,肯定通不过。