对于电缆进户使用电缆沟还是预埋套管,选用哪种形式的进户方法,是根据电缆数量的多少决定还是有其他的技术要求,请高手给个有理有据的说法,提高提高小弟。
对于电缆进户使用电缆沟还是预埋套管,选用哪种形式的进户方法,是根据电缆数量的多少决定还是有其他的技术要求,请高手给个有理有据的说法,提高提高小弟。
2楼
有理有据?
因地制宜!
本来有电缆沟,你不会把电缆另外再加套管吧?
没沟,且室外不需要沟呢?
回复
3楼
室内是配电室,有电缆沟。要到室外的电缆有高压电缆(室内变压器的进线)和部分景观照明的低压电缆。数量不多,套管需要5--6根室外是直埋,考虑使用套管直埋,突然想到在什么条件下用电缆沟比较合适,所以提了这个问题。
回复
4楼
电缆沟是用在“相同路径有多根电缆,且地面上允许做电缆沟”。
回复
5楼
8根以下直埋,8根以上宜做电缆沟
回复
6楼
参见新民规8.7.2.1及8.7.3.1
回复
7楼
民规8.7.3.8 规定:电缆沟在进入建筑物处应设防火墙。
进户电缆还是预留套管方便一些。
回复
8楼
套管只是在进户墙上要装的,而墙把电缆沟分为屋内与屋外。
回复
9楼
根据电缆数量的大小和电缆型号、室内盘柜进入方式等情况定,如果采用电缆沟做入户方式,也需要加装电缆导管,再进行防火封堵。
回复
10楼
少的确实是套管就行了
回复
11楼
主要看室外电缆的敷设方式!
回复