25度环境温度下,蒸发温度-9度,冷凝压力1.0MPa,回气温度6度,R134A冷媒,强制风冷。经过50分钟箱内温度从25度降到3度。换到35度高温环境下测试,蒸发温度为-5度,回气温度20度,冷凝压力1.4MPA,2个小时后箱内温度从30度降到10度,之后温度一直降不下来。客户要求25度环境温度下,1个小时内能降到3度,35度环境温度下,2个小时内能降低到3度。现在压缩机不能变,蒸发器大小不能变,能改动的只有冷凝器、毛细管、冷媒量。请问该如何处理
本帖最后由 yansz123 于 2010-1-30 08:03 编辑 ]
2楼
环问从25加到35度
冷凝一侧传热温差减小10度
别的不变,势必带来冷凝温度/压力升高
节流后干度增加,制冷量减小,蒸发压力/温度升高
故箱内温度下不去了
既然是环温升高导致的
那就加大冷凝器。粗略计算对数温差减小多少,那面积就增加
使得冷凝一侧总换热量乘积不变
回复
3楼
应该想办法增加过冷度,若有条件的话,可风冷和水冷并用(先风冷后水冷)效果会很好。
回复
4楼
1.从你25度的情况下来看,回气管温度只有6度,降温还需50分钟,说明蒸发器也不怎么样
2.你32度时,蒸发温度-5,箱内要想3度,只有8度温差,想来也差不多了=因为蒸发器不咋的,你没说风冷还是直冷,猜的,
3.1.4MPa,说明冷凝不好,可以改进,改了之后能不能下来,也看你运气了,不好说,按你说的,这也是唯一有效的办法了
回复
5楼
如果压缩机排量足够大的话,加长毛细管,降低蒸发温度,提高蒸发器的传热温差,能否有效?
回复
6楼
蒸发温度降低了,制冷量不是更小了。本身感觉就是制冷量不够。
只有增大冷凝面积了。
回复
7楼
今天把毛细管减短了,蒸发温度0度,高压1.0MPA。回气温度6度。
但是制冷时间更长了。。
回复
8楼
冷凝面积小·如加大冷凝面积·增加风量·
回复
9楼
冷凝面积小·如加大冷凝面积·增加风量·
回复
10楼
温度降不下来,根本原因制冷量不够。
从25度到35度就降不下来了,可以猜测因为冷凝压力升高影响了制冷量,这其中的依据就是冷凝压力升高,固定的冷凝面积,过冷度也减少,节流后干度增大,闪发增加,供液量相应减少,本来冷凝温度升高后单位质量制冷量就减少了,有效截流制冷剂又少了(质量流量),固制冷量减少。
如此看来解决方法就是校核机头排气量,看是不是本身制冷量就达不到负荷要求。
其次增大冷凝面积,适当降低冷凝压力,增大单位制冷量。从而可增加制冷量。
保证制取的冷量始终大于热负荷。
回复
11楼
加大冷凝面积·增加风量,大家讨论下
回复