电厂设计资料之灰场(欢迎交流)
vicuna
vicuna Lv.4
2010年01月29日 16:15:05
只看楼主

不知道论坛做电厂设计的有没有来点8 贮灰场8.1概述贮灰场位于电厂南端开阔的潮汐海滩上,距电厂约300m, 地势较平坦。贮灰场为干式灰场,灰渣的输送方式为汽车运输。灰场占地面积5公顷,四面筑堤。 灰堤高度按贮存5年设计煤种灰渣设计。8.2 灰渣量电厂除灰方式采用干式除灰,本期工程2X115MW机组年灰渣总量为4.605×104 m3 ,不考虑综合利用,全部排放到灰场内。5年灰渣总量为23.025×104m3 。本期灰场设计使用年限5年。

不知道论坛做电厂设计的有没有来点
8 贮灰场
8.1概述
贮灰场位于电厂南端开阔的潮汐海滩上,距电厂约300m, 地势较平坦。贮灰场为干式灰场,灰渣的输送方式为汽车运输。灰场占地面积5公顷,四面筑堤。 灰堤高度按贮存5年设计煤种灰渣设计。
8.2 灰渣量
电厂除灰方式采用干式除灰,本期工程2X115MW机组年灰渣总量为4.605×104 m3 ,不考虑综合利用,全部排放到灰场内。5年灰渣总量为23.025×104m3 。本期灰场设计使用年限5年。
8.3 堤体设计
贮灰场南北两侧堤长各413.5m,东西两侧堤长各158.5m,围堤全长1144m。围堤采用土工膜防渗斜坡堤。堤顶标高5.6m,堤高5.1m,堤顶宽度3.0m。外坡边坡为1:2.5,采用混凝土块体护面。堤内坡边坡1:2.5,采用碎石护面,堤体采用砂土分层碾压填筑。
内隔堤采用透水的碎石坝,内、外边坡皆为1:2,内坡(临灰侧)坡面铺有土工布,以阻拦灰份进入沉淀格。
滩面标高在1.0m~1.8m之间,灰场内及灰堤下需清除表层有机质粘土,然后在灰场内铺设土工膜,其上覆盖0.5m厚粗砂。
灰场平面布置图及围堤典型断面图详见F324C3-S12。
8.4 灰场运行
8.4.1 堆灰作业
干贮灰的最大难题是防止扬灰污染,为减少扬灰,必须尽量减少干灰暴露面积和暴露时间,因此堆灰方式的设计原则为分格分区堆放。当区块灰面达到设计贮灰标高时及时覆土造地。本工程堆灰方式采用斜坡堆积进占法。运行作业时从灰场西北角逐渐向前、向里推进,自卸汽车卸灰后用推土机推平,初步碾压,再用振动碾碾压,满足后续车辆驶入作业。
8.4.2 灰、渣的碾压及调湿
灰渣被运输前是在灰库内进行调湿的,出库灰的含水量一般为15%~20%,灰中含有CaO、AL2O3、SiO2等活性成分,灰中上述化学成分在加水后会产生水化固结,所以运到灰场内已调湿的灰要及时铺平碾压,达到设计干密度要求,并使得碾压后的作业面形成一层固结的硬壳,减少大风扬尘。
运至灰场已经调湿的灰,应当随卸随铺,压实。如停放时间过长,水分蒸发,将影响压实质量。如有低于16%含水量的灰,在碾压过程中应随时洒水调湿,确保压实。阴雨天时,卸到现场的调湿灰也应及时铺平、碾压。灰场不能施工时,应停止运灰,避免雨天时将松散灰堆在现场。
8.4.3 防飞灰措施
在灰场运行过程中,对暴露灰面应采取防护措施,即碾压作业面,施行洒水抑尘,满足贮灰标高的永久灰面应及时覆土。
对于灰场碾压作业面,采用洒水抑尘措施;对于已压实作业面,在灰自身水化固结后,其表面形成一层凝硬薄壳,如无外力破坏,其面表层有较强抗风能力。因此注意保护碾压后的灰面,避免受扰动。
为防止大风季节飞灰污染环境,应在实际运行当中,总结洒水次数,以及每次洒水深度。灰场面洒水应采用洒水车。
8.5雨水处理
贮灰场堆灰作业运行中,灰场内雨水冲蚀灰渣形成的灰水,将通过灰场内的透水坝逐渐渗入沉淀格内,这一过程,拦阻了灰水中的大量灰份,进入沉淀格内的雨水将进一步沉淀,然后经排水管排入大海。
8.6 施工技术要求
8.6.1清基
清基范围见贮灰场平断面图,平均清基深度约为1m,坝基底部遇有淤泥时,必须清除,回填砾砂,并分层夯实。
8.6.2堤体填筑
堤体填筑采用碾压堆砂土法施工,堆砂土层厚度应根据施工所选用的机具而定。
堤体填筑需设置横向接缝时,接缝面坡角不应大于18°;堤体不得设置纵向接缝。
土料碾压宜沿平行坝轴线的方向进行。堤体坡面为混凝土块体,应做到坡面平整。
8.6.3土工布、膜材质标准及施工要求
土工布、膜物理特性:所选材料须耐阳光辐射,不易老化,抗拉强度、握持强度、撕裂强度、顶破强度皆应符合有关标准。
土工布、膜施工要求:
1. 堤坡面土工布、膜铺设应垂直于堤轴线方向铺设。
2. 土工布、膜在铺设过程中应松散放置,不得用力拉拽平直。
3. 土工布、膜铺好后应及时覆盖,以免受阳光辐射老化。
土工布、膜贮存堆放时应避免阳光辐射。

9.护岸
9.1概述:
本电站地处印尼北苏门答腊省西海岸的Tapian Nauli海湾(属印度洋),由于该海湾区域风浪小,波高相对较低,波浪作用弱,海岸线稳定,所以采取直接护岸形式,斜面护坡结构。
9.2堤顶标高及堤长:
50年一遇高潮位:1.98m
东北向浪高: H1%= 0.99m
东面方向浪高: H1%= 1.08m
东南向浪高: H1%= 1.29m
堤顶按不越浪设计,则东北向防浪堤堤顶标高计算如下:
1.98 + 0.99 + 0.5 = 3.47m
东面方向防浪堤堤顶标高计算如下:
1.98 + 1.08 +0.5 = 3.56m
东南向防浪堤堤顶标高计算如下:
1.98 + 1.29 + 0.5 =3.77m
最终拟定,堤顶标高3.8m和3.5m。厂区东北边防浪堤堤顶标高3.5m,该段堤长339m;东边及东南边防浪堤堤顶标高3.8m,堤长565m。厂区护岸防浪堤总长904m。
9.3 边坡确定:
根据工程地质剖面图42-42可知,护坡底坐落在3-1或3-2层砂土上,该两层土的内摩擦角标准值Ф为28°和32°。饱和内摩擦角为24°和28°。
[Ф] = 0.8Ф =0.8 x 24°= 19.2°
考虑坡角在水下,按经验
Ф1 = [Ф]-3°
边坡稳定系数k=1.2~1.4
所以坡度 m=ctgФ1/k =2.87~2.45
取边坡1:3。
9.4护面:
护面可采用200mm厚模袋混凝土护面,用以抵御波浪作用。具体断面参见图F324C3-S13。
9.5地基处理:
防浪堤下基础大多数不需特殊处理,只在厂区整平回填土方前挖除表层含有机质粘土混砂,然后回填山皮土,分层碾压夯实,筑防浪堤。局部一段,堤基为流塑状态的淤泥,需要用碎石振冲桩处理




4.4.1.1.15ASH POND & ASH HANDLING FACILITIES AND BOlTOM & FLY ASH SILO
The ash pond shall be used to dispose of the station surplus ash by products. It is envisaged that the pond will be used for disposal of furnace bottom ash (FBA) and pulverized fly ash (PFA).
Leachates from ash dispose of in the ash pond must be controlled and prevented from contaminating to aqueous environment.
The Bidder shall design and construct a line ash-pondllagoon system (including creation of bunds) sufficient for handling and disposal of FBA and PFA ash by -products.
The Bidder shall design and construct a suitable ash pond and associated waste water treatment system as may be required to meet the discharge criteria.
To avoid contamination of ash to ground water, HDPE conform to ASTM Dl693 , 1004 and 4833 for layer protection shall be provided. Preliminary design for treatment of the ash yard area including bottom and fly ash silo shall be submitted in the bid proposalfor Owner approval.


技术规格书格式
1、 设计范围(工作不包括)
2、 规范和标准
3、 质量保证和控制
4、 提交文件
5、 材料
6、 安装
7、 检查和调试
vicuna
2010年01月29日 16:16:23
2楼
我在南方某院做电厂方面的土木设计,希望能结交同行的朋友,相互学习,欢迎站内发信息;网易论坛这个方面消息较少
回复
szh9000
2010年01月29日 16:26:53
3楼
我在南方某院做电厂方面的土木设计,希望能结交同行的朋友,相互学习,欢迎站内发信息;网易论坛这个方面消息较少
回复

相关推荐

APP内打开