求助水蓄冷方案
czj184
czj184 Lv.3
2010年01月29日 16:04:27
来自于中央空调
只看楼主

本人手头有一工程:一办公楼450RT负荷,利用一300T消防水池蓄冷,空调主机为一期厂区原有预留,能提供500RT空调负荷。原厂区离该栋消防水池380M左右距离。本办公楼七层30M。求蓄冷方案~~交流加QQ249890070

本人手头有一工程:一办公楼450RT负荷,利用一300T消防水池蓄冷,空调主机为一期厂区原有预留,能提供500RT空调负荷。原厂区离该栋消防水池380M左右距离。本办公楼七层30M。求蓄冷方案~~交流加QQ249890070
免费打赏
haihua2394
2010年03月26日 12:53:01
2楼
水蓄冷我倒是做过一个1300RT的。不过我不上QQ:L
可以参考一下相关资料,水池及布水器比较重要
回复