关于两层建筑,需设消火栓,如何成环的问题!1:仅仅首层水平成环,埋地敷设,之状立管上有两个消火栓 存在问题:某些审图人员认为违规,一旦出现就不好处理。2:在一层吊顶里成环,规避了环网问题,复合规范明文要求,减少审图障碍 存在问题:如果不吊顶,架空管道比较难看,影响效果3:一层埋地敷设水平成环,屋顶成环,完全复合规范成环的要求。 存在问题:浪费管材。
关于两层建筑,需设消火栓,如何成环的问题!
1:仅仅首层水平成环,埋地敷设,之状立管上有两个消火栓
存在问题:某些审图人员认为违规,一旦出现就不好处理。
2:在一层吊顶里成环,规避了环网问题,复合规范明文要求,减少审图障碍
存在问题:如果不吊顶,架空管道比较难看,影响效果
3:一层埋地敷设水平成环,屋顶成环,完全复合规范成环的要求。
存在问题:浪费管材。
2楼
在符合规范的情况下尽量节省管材!!
回复
3楼
看看符合设置支装管道的条件吗。
回复
4楼
楼主有无图看看啊,
回复
5楼
关于两层建筑的消火栓问题!
回复
6楼
是不是设环状给水管规范上有明确规定,照规范实施。
回复
7楼
回复
8楼
吊顶内成环比较好,如果是埋地敷设,有阀门的地方怎么处理?检修什么的不好解决。如果专门做一个地沟那有点太浪费了
回复
9楼
室内消火栓大于10个且室外用水量大于15L/S才需要设成环
回复
10楼
如果层高够,在一层吊顶内成环,是最好的了,既节省管道,而且在后期维护方面也较好。现在在使用过程中发现,不少埋地的管道在后期管道漏水,很难排查是哪个环节出了问题,而且管道在地下也不便维修,室外阀门井也多。
回复
11楼
室内消火栓大于10个且室外用水量大于15L/S才需要设成环
在室外埋地形成环管,再由环管接出立管不可以吗?