洁净室中管材304和316L的问题??
zhi_linz
zhi_linz Lv.2
2005年07月26日 15:22:35
来自于采暖供热
只看楼主

最近有个工程设计洁净室里的管道,按洁净厂房设计规范里提到的:气体纯度大于99.999%,露点低于-76度时,采用内壁电抛光的316L或内壁电抛光的304。气体纯度大于99.99%,露点低于-60度时,采用内壁电抛光的304。 在跟施工单位接触中,他们说内壁电抛光的只有316L,而且只有进口,国内没有内壁电抛光的316L;而且304没有内壁电抛光的。我想问这是否属实?如果属实的话,那以上的规范不就不合适了吗??

另外想问一下:内壁电抛光是否有个指标?比如说要达到抛光度多少~~
免费打赏
qwy750203
2005年07月27日 12:00:25
2楼
本人也是做洁净室工程施工的,虽对不锈钢无太多了解,但可以指正的是,304及316L等不锈钢产品均有国产,不存在只有进口无国产的问题。http://info.china.alibaba.com/news/detail/v5-d5511171.html上有不少不锈钢方面的只是,可以了解一下。
回复
junhua-xu
2005年07月27日 16:46:54
3楼
我用的不锈钢管是过纯水和料液的,用304行吗?要不要内壁抛光呀!还有,小卡压连接是不是有专门的卡箍呀?
谢谢各位了!
回复
zhi_linz
2005年07月28日 10:14:37
4楼
问一下国内抛光的跟国外进口的质量是有差别吗?
回复
qwy750203
2005年08月01日 16:25:30
5楼
纯水、料液管道应采用内壁抛光管,材质宜采用316L,如要降低成本,也可用304L,建议不要用304。管道的连接有专用的卡箍快装接头,市场上一般都有现货出售(卫生级不锈钢管道配件商店)。