冷水机组控制精度要求
joycepang
joycepang Lv.6
2010年01月27日 16:04:47
只看楼主

最近跟进一项目,业主要求冷水机组主机的控制精度要达到+/-0.01摄氏度,而一般冷水机组的精度都差不多在+/-0.1摄氏度,大家对此不知道有什么想法吗?我是觉得对于通常的舒适性空调来说,主机不需要提供这么高的精确度(+/-0.01摄氏度)吧,就算是节能考虑,适当提高机组冷冻水出水温度来实现也不需要如此精确吧?对于工艺用空调,不知道是否必须提供这么高的精确度呢?

最近跟进一项目,业主要求冷水机组主机的控制精度要达到+/-0.01摄氏度,而一般冷水机组的精度都差不多在+/-0.1摄氏度,大家对此不知道有什么想法吗?
我是觉得对于通常的舒适性空调来说,主机不需要提供这么高的精确度(+/-0.01摄氏度)吧,就算是节能考虑,适当提高机组冷冻水出水温度来实现也不需要如此精确吧?
对于工艺用空调,不知道是否必须提供这么高的精确度呢?
免费打赏
ap0809
2010年01月27日 16:46:42
2楼
“+/-0.01摄氏度”
这个也太夸张了吧!
“一般冷水机组的精度都差不多在+/-0.1摄氏度”有这么高的精度吗?
工艺用空调+/-0.1摄氏度就很很高的精度了!
通常的舒适性空调来说+/-3摄氏度都够用了!
个人观点,请高手指正!:)
你那个业主不懂空调,你要和他讲道理:)

[ 本帖最后由 ap0809 于 2010-1-27 16:54 编辑 ]
回复
joycepang
2010年01月28日 14:18:28
3楼
谢谢,呵呵。
回复
joycepang
2010年01月28日 14:22:45
4楼
谢谢,呵呵。
主要是有一些节能的设计顾问公司跑到业主那边鼓吹了一番,现在那个业主好像就一根筋得想让我们的空调冷水机组也装上+/-0.01摄氏度的温度传感器,我都不知道该从何开始和业主讲道理了。
回复
dlyhh
2010年01月29日 22:14:47
5楼
传感器的测量精度、检测电路的偏差,这些都使0.01精度无任何意义,0.1就不错了
回复
xjj521520
2010年02月01日 10:53:38
6楼
我们公司做的冷水机温控只有+/-1度了,过高的精度控制也可以做到,但是那样只会提高压缩机启停的频率。
回复
wkb530
2010年02月01日 11:11:28
7楼
水冷冷水机组做不到这么高的精度的,如果不加外部设备的话,压缩机的频繁启动,很快烧毁的危险哦!
回复
joycepang
2010年02月01日 20:50:06
8楼
谢谢大家的指导!!:)
回复
pyp8182
2010年02月03日 16:38:49
9楼
学习中
回复
hongleizhileng
2010年02月07日 22:33:32
10楼
没听说过要求精度这么高的,是不是神七上用的空调。
回复
sking899
2010年02月08日 09:26:09
11楼
中科院用的?
回复