请教——断路器的防跳
zhlf2000
zhlf2000 Lv.2
2010年01月27日 09:53:03
来自于断路器
只看楼主

新型的断路器本体一般都具备防跳功能,但是有电气防跳和机械防跳的区别。想请教一下,电气防跳和机械防跳起到的作用一样吗?在设计时如果不能采用电气防跳,只采用机械防跳能否达到设计要求!

新型的断路器本体一般都具备防跳功能,但是有电气防跳和机械防跳的区别。想请教一下,电气防跳和机械防跳起到的作用一样吗?在设计时如果不能采用电气防跳,只采用机械防跳能否达到设计要求!
免费打赏
qiqi19801209
2010年01月28日 10:16:28
2楼


作用是一样的;实现的方法不一样!

好像国内的图纸都是加了电气防跳,您只采用机械防跳会压力很大;

竟然敢挑战传统和权威:lol
回复
smenrin
2010年01月28日 14:52:05
3楼
我公司的样本上有解释。
回复
yeyishuang_a
2010年01月28日 15:49:34
4楼
现在高压断路器自己本身都带防跳装置,或综合保护装置带防跳装置(此时高压断路器本身可不带防跳装置),在操作回路设计中不需要再考虑防跳问题.
回复