悬挑板的受力钢筋要满足0.4La的直锚长度要求吗
悬挑板的受力钢筋要满足0.4La的直锚长度要求吗
免费打赏
ghgkm
2010年01月27日 10:06:33
2楼
规范上好像没有这样的要求,那是对梁的要求。
不过,个人觉得悬挑板很重要,应从严要求!
还有一般悬挑板向内板伸长>1.2挑长即可吧,你的是在梁单边挑吗?多长?
回复
ouyfw71
2010年02月01日 19:50:54
3楼
规范上好像没有这样的要求,那是对梁的要求。但我觉得水平段至少满足0.4la
回复
竹居士
2010年02月01日 23:22:58
4楼
直锚长度>=Lae,可直锚;不满足直锚长度时,需弯锚,总长度满足>=Lae,且直段不小于0.4Lae。(无抗震要求的指La)
回复
yzgang2001
2010年02月02日 14:12:15
5楼
应该是要满足.具体可以见图集