2006年专业考试真题
liuyan98
liuyan98 Lv.3
2010年01月26日 16:51:34
只看楼主

和大家一起奋斗

和大家一起奋斗
免费打赏
liuyan2010
2010年01月26日 17:19:46
2楼
2009年9月20号专业案例
一共是65道题
上午25题
预期接触电压
1) 有总等电位联结无局部等电位联结 ( 900*(0.037+0.032) )
2) 进行局部等电位联结后 ( 900*0.032 )
3) 局部等电位联结线断,接到总等电位处 ( 600*(0.014+?))
4) 局部等电位连接后 ( 600*0.014 )
5) 浴室0区供电 (只能用12Vdc)

35/10KV变电所
6) 已知35KV计算电流900A,求主断路器长延时动作电流(1000A)
已知35KV计算电流900A,求主断路器长延时动作电流
解答: =1.05*800/(1.732*0.4)=1212A,故长延时动作电流选1250
7) 10KV出线20路,均为185的电缆,电缆长度为1.3KM,已只一10KV线路单相接地地电容电流为Ic=1.4A/KM,10KV采用中性线经消弧线圈接地,计算消弧线圈容量
(接地电容电流 20*1.3*1.4*(1+16%),补偿容量好像为330,选择400)
8) 已知35KV电位阻抗,求35KV母线侧短路容量(150几MVA)
9) 计算10KV马达过负荷动作电流和时间 (好像是A --4.9A,9S)
10) 10KV短路电流5160A,求电缆面积(关键是导体热稳定校验时间=主保护时间+动作时间=0.2S)
变电站设计
11) 不需哪种过电压保护 不需要线路合闸和线路重合闸)
12) 12%电抗率,电容器保护接线方式(查看《电容器》第4.2.10.3条
,答案C)
13) 电容器布置哪一条不符合规范 (A 宜放在高压配电室)
14) 室外变压器布置不符合规范 (A)
规范原文“屋外充油电气设备单个油箱的油量在1000kg以上。应设置能容纳100%油量的贮油池,或20%油量的贮油池和挡油墙。设有容纳20%油量的贮油池或挡油墙时,应有将油排到安全处所的设施,且不应引起污染危害。”
试卷中说“应设置能容纳100%油量的贮油池,并有将油排到安全处所的设施”。不符合规范。
15) 独立避雷针(线)宜设独立的接地装置在非高土壤电阻率地区其接地电阻不宜超过10Ω当有困难时该接地装置可与主接地网连接但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV 及以下设备与主接地网的地下连接点之间沿接地体的长度不得小于10m (应该是15M以上)
16) 线路作用力 (《工业与民用配电设计手册》P208页,公式5-14,答案是63.3MPa)
17) 110Vdc 长度68m, 电阻率0.0184 允许压降4%,求电缆截面 (关键导线长度要考虑两倍,其他就是简单电路问题了)
18) 线路压降校验 线路压降校验 (知道电流、长度、系数,直接乘就行了,是8.14%,出处是手册P542页,表9-63)
19) 海拨3000M,25C室内电缆载流系数 (手册P206页,好像是 1)
20) 110KV非有效接地,门型架构处不同相导电距离(,《3`110kV》表格5.1.1)1100mm)
21) 10KV电缆,要1min-2h故障与运行,选择电缆绝缘电压 (8.7KV 手册P481页,表格9-2))
22) 变电所所址选择不符合规范 (..便于架空线路和电缆线路的引入和引出)
23) 5*8的正方形接地网,埋深0.8,ρ=50,求接地电阻 (依据《交流电气装置的接地》DLT621-1997,附录A,A3。答案是0.5886欧姆,好像是C)
24) 10KV开关柜双排面对面布置,小车长800,最小操作通道宽度 (800*2+900=2500mm)
25) 接地电阻.5Ω,接地电流4KA,知道接触电位差系数和跨步电位差系数 (比较简单Ug=I*R, Ut=Kt*Ug, Us=Ks*Ug答案B


回复
liuyan2010
2010年01月26日 17:20:57
3楼
下午为40题(选25题)
1-5某厂为进行节能技术改造,拟将原由可控硅供电的直流电动机改用交流调速同步电动机,电动机水冷方式不变,原直流电动机的功率Pn=2500KW,转速为585r/min,要求调速比大于15:1,请回答问题:
1) 在该厂改造方案讨论中,对于直流电动机与同容量,同转速的同步电动机进行技术性能比较,曾提出如下观点其中哪一项是错误的?
A. 同步电动机的结构比直流电动机的简单,价格便宜。
B. 直流电动机的GD2比同步电动机的大。
C. 直流电动机的外型尺寸及重量大于同步电动机。
D. 直流电动机冷却用水量比同步电动机少
2) 本工程选用哪种交流调速系统最合适?(A)
A. 由变频电源供电的交流调速系统。
B. 定子调压调速系统。
C. 串级调速系统。
D. 调速型液力耦合器。
3) 该厂该着的设备年工作6000小时,有效作业率0.7,平均负载系数0.65,设直流电动机平均效率为0.91,同步电动机的平均效率为0.96,改为交流传动方案后,估算电动机本身的年节能为下列哪一项数值?"
A,39.1*10⑷KWh B,60.9*10⑷KWh
C,85.9*10⑷KWh D,188.7*10⑷KWh
4) 改造方案如选6级同步电动机,要求电机的转速为585r/min,试求同步电动机的定子变频电源的频率接近下列哪一项。(B)
A 29HZ B 35HZ C,39HZ D,59HZ
5) 如上述同步电动机要求的电源频率为33HZ,系统电源频率为50HZ,宜采用下列哪一种交流调速系统?(D)
A. 交-交变频装置的交流调速系统。
B. 定子调压调速系统。
C. 串级调速系统。
D. 交-直-交变频调速系统。

6-10二、变压器选择
6 对焊机计算设备功率 (Pc=Sc*Sqrt(ε)*cosφ)
7 用系数法,起重机设备功率(30KW,负载持续率40%) (18.97KW)
8 已知变压器计算负荷,功率因素,问有功功率 (Pc=Sc*cosφ)
9 计算车间的有功功率(不计消防负荷,乘以同时系数) (好像是277.6KW)
10 变压器计算负荷,功率因数从0.92补偿到0.96,问变压器有功损耗

11-14三Un=110Vdc,浮充电压2.23V,控制和动力合用
11 需要多少个蓄电池 (52)
12 放电末期蓄电池最小电压 (1.85V)
13 20A的充电模块要多少块 (6块)
14 变电站为无人值守,计算事故照明的时间 (2H)

15-19四、路灯路(灯具距地面13m)

15 漫反射型,维持的最小平均值Lav已知,求照度;
16 判断适于何种道路类型;
17 灯具的布置间距;(灯间距 3.5H=45.5m)
18 利用系数法求道路平均照度;是有关路灯那道,已知路面亮度为1cd/m2,地面慢反射系数为0.2,求地面的照度值
19 含谐波电流,按N线选求电缆截面。,10mm2,67A

20-24五、建筑智能
20应根据什么设定值控制一次侧温度调节阀开度,使二次侧热水温度保持在设定范围。(二次供水温度)
21 会议室温度控制—应根据什么温度设定值,调节冷/热水阀的开度(回风)
22冷冻水设(供水压差恒定闭环控制)
23冬天,应设置(防冻开关报警和连锁控制)
24 应根据送风静压控制(变速风机转速)
25-29六能耗制动
25 求能耗制动电阻(制动电压60V,制动电流3倍额定,相电阻.56) (.48)
26 如果220V制动,比60V制动的能耗差多少
27 FCR是多少(每次制动时间2秒,每小时制动30次) (1.7%)
28 能耗制动的特点不规范的说法 (制动力矩基本恒定)
29 什么情况下制动力矩达到最大值(题目似乎有错,应该是最小值)(0。1—0。2)

七、架空线
30、比载的物理意义 应该选A比载
31
32考导线与地线在挡距中央的距离是多少
33接地电阻计算
一个边长5*8米6根*6的接地扁铁,计算扁铁接地电阻,要求计算精度保留4位数
见交流电气装置接地,附录a,表a2
八、10KV高压电机
1) 启动转矩的相对值为1.1,静态阻力矩的相对值0.3,电机最小端电压为多少 (5.5KV)
2) 电机直接启动,母线电压最下允许值 (8KV)


1
回复
ljm0705
2010年01月29日 10:35:41
4楼
楼主真害,能记住那么多题,一定是考试通过了。:victory:
回复
ccccyq
2010年02月01日 13:56:48
5楼
楼主记性不错
回复
mingfeiwang2009
2010年02月02日 21:28:47
6楼
好厉害噢
佩服
回复
freedomtrees186
2010年03月03日 15:46:54
7楼
谢谢楼主
回复
xrzxr
2010年03月03日 18:09:21
8楼
楼主厉害!
回复
lzb197277
2010年04月16日 15:49:26
9楼
楼主真厉害呀,谢谢了
回复
ggxbyx
2010年04月16日 16:38:44
10楼
lz厉害!送:call: :) :)