2009年9月20号专业案例
一共是65道题
上午25题
预期接触电压
1) 有总等电位联结无局部等电位联结 ( 900*(0.037+0.032) )
2) 进行局部等电位联结后 ( 900*0.032 )
3) 局部等电位联结线断,接到总等电位处 ( 600*(0.014+?))
4) 局部等电位连接后 ( 600*0.014 )
5) 浴室0区供电 (只能用12Vdc)
35/10KV变电所
6) 已知35KV计算电流900A,求主断路器长延时动作电流(1000A)
已知35KV计算电流900A,求主断路器长延时动作电流
解答: =1.05*800/(1.732*0.4)=1212A,故长延时动作电流选1250
7) 10KV出线20路,均为185的电缆,电缆长度为1.3KM,已只一10KV线路单相接地地电容电流为Ic=1.4A/KM,10KV采用中性线经消弧线圈接地,计算消弧线圈容量
(接地电容电流 20*1.3*1.4*(1+16%),补偿容量好像为330,选择400)
8) 已知35KV电位阻抗,求35KV母线侧短路容量(150几MVA)
9) 计算10KV马达过负荷动作电流和时间 (好像是A --4.9A,9S)
10) 10KV短路电流5160A,求电缆面积(关键是导体热稳定校验时间=主保护时间+动作时间=0.2S)
变电站设计
11) 不需哪种过电压保护 不需要线路合闸和线路重合闸)
12) 12%电抗率,电容器保护接线方式(查看《电容器》第4.2.10.3条
,答案C)
13) 电容器布置哪一条不符合规范 (A 宜放在高压配电室)
14) 室外变压器布置不符合规范 (A)
规范原文“屋外充油电气设备单个油箱的油量在1000kg以上。应设置能容纳100%油量的贮油池,或20%油量的贮油池和挡油墙。设有容纳20%油量的贮油池或挡油墙时,应有将油排到安全处所的设施,且不应引起污染危害。”
试卷中说“应设置能容纳100%油量的贮油池,并有将油排到安全处所的设施”。不符合规范。
15) 独立避雷针(线)宜设独立的接地装置在非高土壤电阻率地区其接地电阻不宜超过10Ω当有困难时该接地装置可与主接地网连接但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV 及以下设备与主接地网的地下连接点之间沿接地体的长度不得小于10m (应该是15M以上)
16) 线路作用力 (《工业与民用配电设计手册》P208页,公式5-14,答案是63.3MPa)
17) 110Vdc 长度68m, 电阻率0.0184 允许压降4%,求电缆截面 (关键导线长度要考虑两倍,其他就是简单电路问题了)
18) 线路压降校验 线路压降校验 (知道电流、长度、系数,直接乘就行了,是8.14%,出处是手册P542页,表9-63)
19) 海拨3000M,25C室内电缆载流系数 (手册P206页,好像是 1)
20) 110KV非有效接地,门型架构处不同相导电距离(,《3`110kV》表格5.1.1)1100mm)
21) 10KV电缆,要1min-2h故障与运行,选择电缆绝缘电压 (8.7KV 手册P481页,表格9-2))
22) 变电所所址选择不符合规范 (..便于架空线路和电缆线路的引入和引出)
23) 5*8的正方形接地网,埋深0.8,ρ=50,求接地电阻 (依据《交流电气装置的接地》DLT621-1997,附录A,A3。答案是0.5886欧姆,好像是C)
24) 10KV开关柜双排面对面布置,小车长800,最小操作通道宽度 (800*2+900=2500mm)
25) 接地电阻.5Ω,接地电流4KA,知道接触电位差系数和跨步电位差系数 (比较简单Ug=I*R, Ut=Kt*Ug, Us=Ks*Ug答案B