制药恒温问题解决
leoztt
leoztt Lv.2
2005年07月26日 10:44:04
来自于中央空调
只看楼主

我所在公司现在正在争取一个客护,药厂厂房空气温度控制要求温差不超过0.5度,风量不变。因为还没有毕业,所以经验不多,我先说出自己的想法,希望各位前辈能多多指教。谢谢1.选用可以自动调节的变频机。但是不清楚变频机器的温度控制精度可以达到什么样的程度?!2.对冷冻水泵进行自动控制,不知道有没有这方面成熟的产品。感觉大机的水温控制可能反映比较迟缓,不加考虑

我所在公司现在正在争取一个客护,药厂厂房空气温度控制
要求温差不超过0.5度,风量不变。
因为还没有毕业,所以经验不多,我先说出自己的想法,希望各位前辈能多多指教。谢谢
1.选用可以自动调节的变频机。但是不清楚变频机器的温度控制精度可以达到什么样的程度?!
2.对冷冻水泵进行自动控制,不知道有没有这方面成熟的产品。
感觉大机的水温控制可能反映比较迟缓,不加考虑
免费打赏
sxb810804
2005年08月02日 16:50:04
2楼
最好选自动变频调温的VRV机组!你这个精度要求太高!
回复
zht2004
2005年08月02日 20:05:18
3楼
药厂厂房空气温度控制
要求温差不超过0.5度,风量不变。

如果对湿度没有特殊要求,上1套自动控制系统就OK了
很简单的
回复
zht2004
2005年08月02日 20:07:50
4楼
根本没必要上变频的,

回答2.对冷冻水泵进行自动控制,不知道有没有这方面成熟的产品。

西门子、江森、连KMC也可以用的,其实各品牌电动调节阀的执行机构都一个德行!
回复