本贴主要针对中央空调送风口产生结露的原因、后果及解决方法进行分析讨论,望大家共同探讨。
本贴主要针对中央空调送风口产生结露的原因、后果及解决方法进行分析讨论,望大家共同探讨。
22楼
有没有更好更有效的解决方案呢,看来版主要请专家来出出点子了.
回复
23楼
内机连接没有安装二通阀与结露有关系吗
回复
24楼
就你这问题来说,我想应当分以下几种情况分析:
1、风机盘管冷量不足(特别是室内湿负荷较大时),由于没有安装二通阀,风盘出口空气温度小于室内空气露点温度,一定结露。
2、风机盘管冷量足够时:刚开机,风盘出口空气温度小于室内空气露点温度,也结露。随着时间的推移,室内湿负荷不断减少,由于没有二通阀风盘持续制冷,可以随着室内回风工况的变化,风盘制冷能力下降。从而使得风盘出口空气温度高于室内空气露点温度,不产生结露现象。
回复
25楼
有没有简单的方法解决呢?
回复
26楼
所谓的二通阀指的是内盘进水处的电磁二通阀吗?
如果是,那我想应该没什么太大的区别吧!
回复
27楼
你有的这些没有什么实际的用处,只不过是些书本上的东西,你有没有什么偏方给大家看看啊?
回复
28楼
1.换用木质喷油风口
2.在风口收边处加50mm的PVC围边,以防止风速过高导致周边高湿空气扰流在风口处结露
回复
29楼
老大,有没有更好的解决办法呀???????请多多指教!!!!
回复
30楼
在风口上喷一层憎水材料可有效防止结露!
左边的涂了憎水材料有轻微结露,但是不会成滴下掉!
回复
31楼
谢谢,学习了