喷淋系统有回路的问题
wqx13894
Lv.2
2010年01月25日 17:04:12
来自于
天正给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
系统选择是一个整体,但点喷淋管径时,说“喷淋系统有回路”,是什么原因?[ 本帖最后由 wqx13894 于 2010-1-25 17:07 编辑 ]
系统选择是一个整体,但点喷淋管径时,说“喷淋系统有回路”,是什么原因?
[
本帖最后由 wqx13894 于 2010-1-25 17:07 编辑
]
64d6e24552fd0b50bf85.wmf
49.9 KB
立即下载
g19972008
2010年01月26日 18:45:54
2楼
说明你的喷淋管路形成了一个环,在这种情况下,要想系统自动计算管径大小,首先先切断回路,计算完管径尺寸后,在手工将删除的管径的尺寸添加上。
回复
anhaijun66
2010年01月29日 15:51:17
3楼
自喷管道在防火分区内是树状系统,你把自喷弄成个环了,当然不能计算了
回复
飞机都去哪了
2011年09月15日 11:28:30
4楼
我也遇到过这个问题,后来发现是管段有些地方没连接好,不是有回路,比如在管道拐弯的地方就很容易出现连接处问题,你仔细检查下,绝对是这样的。我就是这样解决的。
回复
刘子寒
2013年11月29日 17:34:16
5楼
学习了。谢谢。
回复
huanleedoudou
2016年10月12日 09:54:32
6楼
谢谢分享,学习了
回复
相关推荐
消防喷淋系统的组成及功能
建筑消防给水
2023-11-21 15:54:31
喷淋系统安装时当喷头位置有梁、风管等障碍物怎么处理?
建筑消防给水
2023-11-15 11:28:56
酒店工程之消防工程喷淋系统知识总汇
建筑消防给水
2023-11-15 10:50:07
消防喷淋系统什么时候需要设置“上下喷”?
建筑消防给水
2023-11-15 10:42:14
冷库自动喷淋系统的工作原理是什么
制冷技术
2023-10-12 14:45:19
消火栓、消防泵房及喷淋管网系统通病防治,消防质量问题一网打尽!
建筑消防给水
2023-07-24 09:23:25
定比减压阀在泡沫水喷淋系统中的应用
建筑消防给水
2023-06-07 09:18:48
消火栓和自动喷淋系统分类、设备组件及工作原理图解
建筑消防给水
2023-05-18 11:01:42
消防喷淋系统安装易出现的25种通病
安装工程造价
2023-05-04 15:01:54
喷淋系统末端试水装置监控系统的设计
建筑消防给水
2023-05-04 10:42:55
湿式、干式、雨淋、预作用,四大喷淋系统知识点总结
建筑消防给水
2023-03-22 10:50:08
消防喷淋系统什么时候需要设置“上下喷”?规范梳理与做法参考
建筑消防给水
2023-03-21 10:03:48
求问!开敞的6层立体机械车库,需要上喷淋系统和消火栓吗?纠结
建筑消防给水
2023-03-15 13:49:41
消防喷淋系统容易出现的问题
建筑消防给水
2023-02-13 10:05:53
安装算量设置喷淋系统模型与计算规则
安装工程造价
2023-01-28 13:49:24
禁忌水喷淋的设备用房,灭火系统适应、选型原则!
建筑消防给水
2022-12-16 14:34:42
综合楼给排水,喷淋系统,消防栓系统
建筑消防给水
2022-11-30 10:49:39
【微分享】消防喷淋系统什么时候需要设置“上下喷”?规范梳理与做法参考
风力发电技术
2022-10-27 09:00:45
6.3 闭式泡沫-水喷淋系统
建筑消防给水
2022-08-25 10:38:01
闭式和开式泡沫喷淋系统选择
给排水资料库
2022-08-23 09:28:06
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开