关于卡式机,大家一起来讨论讨论
hw99262@co163
2005年07月25日 18:57:30
来自于制冷技术
只看楼主

现在很多的餐厅,专卖店,直接选用卡式机作为空调制冷的设备大家来讨论讨论卡式机的优缺点,适用性,工作原理以及大家在工程项目中遇到的问题 一起来解决下...

现在很多的餐厅,专卖店,直接选用卡式机作为空调制冷的设备
大家来讨论讨论卡式机的优缺点,适用性,工作原理
以及大家在工程项目中遇到的问题
一起来解决下...
免费打赏
hw99262@co163
2005年07月25日 19:00:25
2楼
我在工程中发现卡式机风口送风
风下不来,请问是什么问题...
上面风速很大.......
回复
hw99262@co163
2005年07月25日 19:01:00
3楼
春兰的机组.........
回复
yanjingdeyuwang
2005年07月26日 17:17:09
4楼
除非你层高较大,不然就是机器出风口设置不合理
回复
denisenet
2005年08月04日 23:45:04
5楼
同意楼上的说话。4米以上的层高就最好别用卡式机了,保证不了效果!
回复
hw99262@co163
2005年08月08日 14:02:55
6楼
层高不是很高啊,一般的层高而已
还是出现这个问题。
还有,风口位置所谓的合理指的是什么。
回复
daikin_air
2005年08月09日 11:26:51
7楼
出风口有没有被挡住,回风口,出风口有做连接吗,出,回风口比例合适吗
回复
sgp7478
2005年08月10日 14:50:24
8楼
风机静压低的缘故
回复
l258---
2005年08月12日 00:56:15
9楼
卡式机因其外型美观,安装方便,送风面更广,柔和舒适的特点而颇受欢迎,但应该引起注意的是送风距离不如柜机和风管机,特别是冬季制热,容易出现热风送不下来的问题,层高再高一点的话,更应注意这一问题。
回复
guoqi0992
2005年08月13日 19:43:39
10楼
建议层高别超过4m
回复
hw99262@co163
2005年08月18日 13:44:36
11楼
thanks!
回复