在我DI公司,工程有大有小,但每个工程都是按照W/m2来算的 极少按照度来算 之前我问过我这的工程师 ,他说没必要按照度了 ,就用W/m2 就可以 ,困惑啊!!!! 还有 电度表5(20)中 5 、 20 各指什么安培???

在我DI公司,工程有大有小,但每个工程都是按照W/m2来算的 极少按照度来算 之前我问过我这的工程师 ,他说没必要按照度了 ,就用W/m2 就可以 ,困惑啊!!!! 还有 电度表5(20)中 5 、 20 各指什么安培???
aeplayer
2005年07月27日 17:06:59
2楼
当然要按照照度标准来设计啦,标准上只是说“在一般情况下,设计照度值与照度标准值相比较,可有-10%~+10%的偏差。”
回复
fdlight
2005年07月27日 23:10:06
3楼
用W/M2来做计算的话,有个前提:使用的产品都是节能、高效的,
如果使用了一部分效率较低的光源和灯具,就需要仔细斟酌一下照度了
回复
lqhzcr
2005年07月30日 15:32:01
4楼

基本同意,设计的时候甲方要得有时很急,不过还是算下比较好,一般W/M2用在方案设计中