壁挂炉供水压力在给水压力后会损失多少?有人这样用过吗?厂家对此说明也不清楚。
壁挂炉供水压力在给水压力后会损失多少?有人这样用过吗?厂家对此说明也不清楚。
2楼
管他够不够,先按够的使用,等将来装好后,用事实说话够不够。
回复
3楼
可是对于以后的泵房设计有责任啊,我要把压力定在什么位置呢,如果到时外网压力不够岂不是麻烦?还是考虑清楚好啊
回复
4楼
闭式的应该够
回复
5楼
作用半径只要不超过35米,自然循环压力应该够了。但应注意,1.管径不可太小;2.三楼比一楼容易热,故一楼散热器面积要比计算的大一点。
回复
6楼
一般进口燃气壁挂炉内置水泵出口口径为DN20,在1(立方米/小时)流量时有效扬程约为3-4米,如果别墅供暖末端为散热器,大概勉强能循环起来,但温差较大,供暖效果不好。如果是地盘管或者风盘系统,那肯定是不够的。
回复
7楼
壁挂炉提供的压力很小,(开放式无压,密闭式一般在1.5公斤,用在别墅上要用密闭式的),主要看水泵的扬程,我们使用的韩国乐天壁挂炉水泵的扬程是7米,用在3层楼的别墅上是可以的(一定要在7米扬程之内),如果厂家连这都搞不懂,劝你最好别用这种没有技术保障的炉子,炉子出了问题,可不是小事情。
回复
8楼
燃气壁挂炉在闭式系统中,压力应该问题不大。个人认为燃气壁挂炉的发热量比较关键,以前使用的燕山石化的,最大的发热量也仅供到140平米左右。
回复