广厦柱配筋问题,不能用到14号钢筋
oldsand2009
2010年01月22日 19:14:06
来自于广厦结构
只看楼主

在生成施工图里,柱的最小钢筋没有得选...出来的施工图(框架柱)最小钢筋用到16号..但.用14号钢筋都能满足配筋率...用图形方式看柱配筋.都好小的.用14号都能满足..所以.我想问有什么办法,算出来的柱配筋能用到14号钢筋.?

在生成施工图里,柱的最小钢筋没有得选...
出来的施工图(框架柱)最小钢筋用到16号..但.用14号钢筋都能满足配筋率...
用图形方式看柱配筋.都好小的.用14号都能满足..
所以.我想问有什么办法,算出来的柱配筋能用到14号钢筋.?
免费打赏
woaipanqun
2010年01月23日 22:07:31
2楼
估计是软件保守的地方吧,可以适当根椐结果适当调整!
回复
oldsand2009
2010年01月24日 10:36:14
3楼
我知道柱的钢筋最好不要用到14.但.我现在做的这个工程是复核(核算)几年前的项目.旧图纸里有14钢筋.
回复
程亦若
2010年02月23日 16:38:18
4楼
在异形柱和圆柱就有,但是框架柱,好像没有。。。。。
回复
zj112663347
2010年07月03日 15:43:47
5楼
菜鸟学习!!
回复

相关推荐