请教:母线槽防水问题!
lgjia
lgjia Lv.2
2010年01月22日 17:51:18
只看楼主

我管理的项目马上要完工了,母线槽在通电前一测。绝缘不行了,检查发现二层平台漏水进强电井了,放了一周了,还是不行。请教下行家,在施工中如何保护防止泡水?出现进水后,如何处理。(我看了施工队的处理:合吹风机慢慢吹,呵,不知搞到什么时候。我叫他们搞个太阳灯照下):)

我管理的项目马上要完工了,母线槽在通电
前一测。
绝缘不行了,检查发现二层平台漏水进强电井了,

放了一周了,还是不行。

请教下行家,在施工中如何保护防止泡水?
出现进水后,如何处理。(我看了施工队的处理:合吹风机慢慢吹,呵,不知搞到什么时候。我叫他们搞个太阳灯照下)

:)
免费打赏
thddf
2010年03月01日 16:13:02
2楼
在配电管道井门口垒个台,防止水进入,万一进入,要全部拆开,用碘钨灯太阳能等进行吹干,修复好后,就可以用了:victory:
回复
qq_1468050472878
2016年07月09日 15:59:07
3楼
太阳灯照
回复