四芯 五芯电力载流量怎么查
tiger175
tiger175 Lv.6
2010年01月22日 17:31:37
只看楼主

《建筑电气常用数据》里面只有3芯电力电缆持续载流量,四芯 五芯电力载流量怎么查???图集下次修订是不是该增加这部分内容。请高手解答。

《建筑电气常用数据》里面只有3芯电力电缆持续载流量,四芯 五芯电力载流量怎么查???图集下次修订是不是该增加这部分内容。请高手解答。
免费打赏
红苹果
2010年01月22日 18:07:53
2楼
最好的办法是去下载厂家电缆样本
回复
tank-----no.1
2010年01月24日 11:14:49
3楼
:victory:
回复
jenny-bai
2010年01月24日 15:44:20
4楼
看样本啊 很多的
回复
sun_xb
2010年01月24日 17:11:42
5楼
有很多条件呢,你得先确定了,才能查出准确的,我查的都是建筑电气常用数据04DX101-1.pdf这里的
:victory:
回复
rogernt
2010年01月25日 11:01:56
6楼
抄一段规范,《GB16895.15-2002 建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量》
523.5 负荷导体数
523.5.1 在回路中所考虑的导体数系指那些带负荷的导体。如在多相电路中的导体所带的负
荷为平衡电流且忽略谐波电流值,中性线导体不必作为负荷导体考虑,这样在三相电路中的
四芯电缆和相线截面相同的三芯电缆有相同的截流量。仅有三根导体带负荷时,四芯或五芯
电缆可以允许有较高的载流量。
523.5.2 由于相电流不平衡,多芯电缆的中性导体有电流,由于中性线电流产生的温升被一
相或多相导体产生热量的减少所抵消,在这种情况下,导体截面应按最大线电流来选择。在
所有情况下,中性线导体截面应满足523.1.4要求。
523.5.3 如中性线导体带有电流而相线导体负荷未减少,确定回路载流量时,应把中性线导
体作为负荷导体考虑。由于三相回路中存在显著谐波电流,因而产生了不平衡电流,假如谐
波电流大于10%,中性线导体不应小于相导体。附录C 给出了谐波电流的热效应和存在高
次谐波电流的降低系数。
523.5.4 仅仅作为保护导体(PE导体)不应作为负荷导体考虑,PEN 导体应和中性线导体
同等对待。

我的理解:没有谐波电流的情况下,四芯或五芯载流量与三芯电缆一样或更高。
回复
xuedj
2010年01月27日 12:44:04
7楼
我一般是查戴渝兴的手册上的载流量表
回复
linhai100
2010年01月27日 15:33:57
8楼
电气手册里多了,还可下载电缆厂家的样本,你可以到电缆厂家的网站上下载。
回复
syjdy-cai2010
2010年01月27日 19:56:16
9楼
谢谢楼主的大公无私,我正需要这方面的资料,楼主的分享很值得参考
回复
gmt303
2011年05月09日 16:05:24
10楼
谢谢楼主了,学习下先
回复
codychen
2012年04月10日 10:46:27
11楼
竟然没人回答,同求答案
回复

相关推荐