【求助】风冷热泵模块的循环水泵可以放在地下室么?
hvacer08
hvacer08 Lv.3
2010年01月22日 09:58:49
来自于热泵工程
只看楼主

两个问题:1.风冷热泵模块的循环水泵可以放在地下室么?风冷热泵模块在屋顶,层高70m,如果可以,需要注意什么。2.风冷模块的循环水泵如何选择,流量如何确定。比如说90kw的机组一共30台,10台一组,那水泵的流量是按照30台的额定流量选择一用一备两台,还是按10台的流量选择3用1备四台呢?感谢帮助:time:

两个问题:
1.风冷热泵模块的循环水泵可以放在地下室么?风冷热泵模块在屋顶,层高70m,如果可以,需要注意什么。
2.风冷模块的循环水泵如何选择,流量如何确定。比如说90kw的机组一共30台,10台一组,那水泵的流量是按照30台的额定流量选择一用一备两台,还是按10台的流量选择3用1备四台呢?
感谢帮助:time:
免费打赏
chjoo2010
2010年01月22日 17:37:31
2楼
1、水泵放地下室,完成可以。2、一用一备水泵太大,三用一备水泵太多,一般两用一备;流量我一般选比额定流量大10%
回复
zhangjin0619
2010年01月25日 12:00:13
3楼
差不多
回复