图纸简介: 本工程为某医院中央空调工程,该建筑共计七层,地上六层,地下一层,总面积约11939.96M,其中空调使用部位为负一层至六层,面积约为8800M。空调系统主机选用海尔水冷螺杆机组,室内末端选用海尔卧式暗装风机盘管。本设计包括负一至六层办公区域、办公室、病房等的空调设计…… 附件名:20101211264061093435.rar 文件大小:9034K (升级VIP
图纸简介:
本工程为某医院中央空调工程,该建筑共计七层,地上六层,地下一层,总面积约11939.96M,其中空调使用部位为负一层至六层,面积约为8800M。空调系统主机选用海尔水冷螺杆机组,室内末端选用海尔卧式暗装风机盘管。本设计包括负一至六层办公区域、办公室、病房等的空调设计……
附件名:20101211264061093435.rar
文件大小:9034K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
强烈感谢提供图纸,正在做超市空调设计,正好参考一下,非常感谢
回复
3楼
1.地下一层数个房间功能未标出。
2.此建筑吊顶空间为多大?多处出现200或250厚的风管上下叠加,一般吊顶内只能容纳400厚的风管(还要包括保温层)。
3.设计施工说明中第4.3、4.4笔误,写了两次。
4.设备材料表中写出了冷冻水泵,但漏掉了冷却水泵和冷却塔。
5.风管分叉处未安装风量调节阀。
C
回复
4楼
学习中
回复
5楼
谢谢
回复
6楼
非常想学习一下医院的中央空调设计,感谢提供如此好的图纸。多谢!
回复
7楼
图纸画的不错,值得好好研读学习,先谢谢楼主了!!!
回复
8楼
感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!
回复
9楼
望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩这个图真不错,现在正在做这类方案, 下来参考一下了,再认真学习。 谢谢楼主共享该图纸的CAD文件, 应该是完整的一套设计吧! 以后会努力学习、深造!
回复
10楼
谢谢了,可以好好学习一下了!
回复
11楼
1.地下一层数个房间功能未标出。 2.此建筑吊顶空间为多大?多处出现200或250厚的风管上下叠加,一般吊顶内只能容纳400厚的风管(还要包括保温层)。 3.设计施工说明中第4.3、4.4笔误,写了两次。 4.设备材料表中写出了冷冻水泵,但漏掉了冷却水泵和冷却塔。 5.风管分叉处未安装风量调节阀。 C
回复