动力线走弱电桥架
wy1006
wy1006 Lv.3
2010年01月21日 13:42:18
只看楼主

各位哥们,紧急请教,现场少放了一条动力线,10平方的线径,三相五线制,目前可以利用弱电线槽,为了减少对原有弱电电缆的影响,该如何布置我的动力电缆,穿金属蛇皮管可以吗?

各位哥们,紧急请教,现场少放了一条动力线,10平方的线径,三相五线制,目前可以利用弱电线槽,为了减少对原有弱电电缆的影响,该如何布置我的动力电缆,穿金属蛇皮管可以吗?
免费打赏
bdliuhj
2010年11月17日 07:00:23
32楼
按规范来说不允许
回复
tryyer
2011年02月14日 21:22:18
33楼
可以在弱电线槽中走,不过要加防护措施,比方说KBG管或者焊接钢管等还要可靠接地,强弱电分开主要不是干扰问题,主要是安全问题
回复
华海军
2014年02月12日 11:24:27
34楼
按照规范来说是不允许的;但是考虑到开实际的情况,根据10平方线缆的负载情况,可以考虑共槽的,如果是纯电阻性或感性负载,功率不是太大的话,一般情况下没啥问题的;如果有变频器或者大型功率瞬开或瞬关的情况下,就有可能对弱电信号有明显干扰了;不过一般情况下也就是低频干扰,根据实践经验,一般没啥大问题!
回复
soekiguam
2014年02月14日 11:27:34
35楼
不建议走弱电线槽,建议另穿管
回复
qq_1405409670767
2014年07月15日 22:20:32
36楼
别共槽。加隔板,但在三通,弯头处是没办法做好隔离的。强电的干扰是很难消除,弱电线槽中若是有网线的话,由于网线没有屏蔽层,若发生数据丢包,很麻烦的。
回复
qq_1411199469496
2014年09月20日 19:02:08
37楼
好像不可以这么做的
回复
txs1986
2014年09月21日 09:53:42
38楼
不错的经验,学习了》》》》
回复