各位哥们,紧急请教,现场少放了一条动力线,10平方的线径,三相五线制,目前可以利用弱电线槽,为了减少对原有弱电电缆的影响,该如何布置我的动力电缆,穿金属蛇皮管可以吗?
各位哥们,紧急请教,现场少放了一条动力线,10平方的线径,三相五线制,目前可以利用弱电线槽,为了减少对原有弱电电缆的影响,该如何布置我的动力电缆,穿金属蛇皮管可以吗?
2楼
关注中 等待楼下高手
回复
3楼
:lol
按规范来说不允许吧,可以加隔板隔开。。但只1根线用隔板隔开太浪费了吧。。。
建议可以不放在线槽内,根线槽一起走嘛。。
回复
4楼
楼上的正解,按规范肯定是不行的
回复
5楼
好的,听从楼上弟兄的意见,还是在外面走,辛苦一点,打几个楼板孔,这样没有啥后遗症的,谢谢啦!
回复
6楼
有桥架么?走桥架呀!没有桥架就在弱电线槽上放吊板,沿吊板走
回复
7楼
在弱电线槽上面两个吊杆中间加横担在上面再布电缆!不可以和弱电线槽混放,干扰太大!
回复
8楼
按规范肯定不行,但实际情况要看你10mm2电缆负荷什麽性质,加隔离措施不现实。
实际经验表明:1、电焊机类影响很大;2、一般异步电动机等类影响小。
建议走弱电桥架。
供参考
:) :) :) :) :) :)
回复