星型接法的延伸
liurct
liurct Lv.3
2010年01月20日 20:02:09
只看楼主

前段时间接触了一个脱酸炉电加热管,接法有点特点。它是这么接的,引入380V的电压,每相接6只串联的电阻,然后把他们的尾端连接起来。这就是星形接法,只是电机的星形接法连接的是线圈绕组,而现在这个连接的是电阻。究其原理我认为是电源的每一相的相电压是220v,而根据四线三相制的原理,3相末端相连就恰好构成一个零点,这样就相当于分别接了3根220v的电源,各自带了2根电阻。这样我们就得到了在没有220v电源的时候取零的方法。在某一相上就上用电器,在另外2相上串上一定阻值的电阻,然后把他们的末端相连,这样就能让用电器用上220v的电。

同时是不是有一相不平衡,电流会突然增大至原来工作电流三倍?
请教各位,能不能从理论上帮我分析分析!最好能有图解!
:lol
xx_691214
2010年01月20日 20:37:13
2楼
绝对不能这样取220V的电源!供220V的电器使用,否则------:@ :@ :@ :(
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年01月20日 20:52:01
3楼
电流高的相会向低的方向流。。。。
回复
liurct
2010年01月21日 08:25:17
4楼
但是加热管是石英加热管,设计说是220V,但没有零线,所以现在只能这样取,没事控制柜里有过流保护。
回复
dv100
2010年01月21日 08:47:04
5楼
学习了!
回复
xx_691214
2010年01月21日 09:51:19
6楼

三个功率相同的220V的石,英加热管接成Y型后接入380V的电路中是正常的!(此时不需要N线!)但三个功率不相同的220V的用电器,绝对不能这样做!!!!
回复
liurct
2010年01月21日 13:29:42
7楼
恩,现场我们也在考虑这个问题。现在想请教各位的是,如何从理论上解释这种现象?就是星型接法后为220V。
回复
liurct
2010年01月22日 19:04:39
8楼
还想请教各位,为什么三个功率不同的情况下容易烧坏?功率差别很小也不行吗?现在甲方建设单位一再声明这样接可以,怎么才能有力的说服他们?要不就接上,用事实证明确实会烧毁!
回复
jenny-bai
2010年01月22日 21:19:58
9楼
如果其中一个回路出现故障 或者短路 会怎么样呢
回复
liurct
2010年01月23日 13:47:04
10楼
据说用节点电压法可以求解这种情况下电流及电压,请教各位如何求解,最好配图解!谢了先。
回复
guihuacun
2010年01月23日 18:39:36
11楼
截图来自《电工学》(第六版,秦曾煌主编)中的第5章
回复

相关推荐

APP内打开