只看楼主

原水为新疆地区深井水,水质含盐量较高,属于苦咸水。处理工艺为原水-紫外杀菌-多介质过滤器-活性炭过滤器-保安过滤-反渗透膜-出水多介质过滤器采用的滤料为无烟煤-石英砂-KDF滤料活性炭过滤器炭采用的是碘值大于900的杏壳活性炭问题:多介质出水SDI值为4.8-4.9,活性炭出水SDI一般在4.5-4.7。请问,用什么方法才能将SDI降下来?此外,活性炭过滤器的停留时间一般设计多长,我们这个活性炭过滤器停留时间为11分钟。

原水为新疆地区深井水,水质含盐量较高,属于苦咸水。
处理工艺为原水-紫外杀菌-多介质过滤器-活性炭过滤器-保安过滤-反渗透膜-出水
多介质过滤器采用的滤料为无烟煤-石英砂-KDF滤料
活性炭过滤器炭采用的是碘值大于900的杏壳活性炭

问题:多介质出水SDI值为4.8-4.9,活性炭出水SDI一般在4.5-4.7。请问,用什么方法才能将SDI降下来?

此外,活性炭过滤器的停留时间一般设计多长,我们这个活性炭过滤器停留时间为11分钟。

请高手帮个忙!!!!!!
免费打赏
hukexuan_045556
2010年02月01日 09:36:15
12楼
“在多介质过滤器前投加适量的PAC, 在滤前投加次氯酸钠(在PAC前面一点)较好;”
回复
kede-1
2010年02月02日 09:31:00
13楼
不知是多大处理水量的,可能是预处理(过滤器)的流速过高:P
回复
meteor_sun
2010年02月02日 16:57:19
14楼
SDI值值偏高,反映出水中SS和胶体去除的还不够,我看还是从强化预处理入手,在多介质过滤器前投加适量的PAC,这样肯定可以提高多介质过滤器对SS和胶体的去除效率;
另外,多介质过滤器滤料颗粒较粗(常规的是砂0.6~1.2,无烟煤0.8~1.8),在一般RO预处理流程过滤器用二道,前一道可以粒径粗一些的,在此之后加一道细沙过滤器(粒径选0.5左右的就行);还有,紫外杀生用在过滤前也不合适,在滤前投加次氯酸钠(在PAC前面一点)较好,因为紫外法无持续杀生能力,对絮凝也无协同作用,紫外杀菌放在活性炭出口较好;
建议你ro处理流程可改为:
原水--投加次氯酸钠和PAC--多介质过滤器--细沙过滤器--活性炭--保安过滤器--RO-出水
注意:活性炭是吸附余氯作用,其出口必须保证余氯为小于0.05或者为没有余氯,就需要再生了,切记!

按照你上面的情况,如此做,应该SDI不会超过3,可以保证RO


继续楼上的发表一点看法,楼上的工艺调整可以说是变动最小的,也比较适合你现场改造的,这么改之后再RO之前还是要加还原剂(可以加亚硫酸氢钠溶液),来预防余氯,毕竟活性炭过滤出口没有连续监测余氯的仪表,还是加上比较保险。此外,多介质与活性炭过滤很难把SDI去除到3以内,根据经验实际运行中,给水处理中的SDI值对RO系统不具备多高的参考价值,只要RO系统运行稳定即可。
前处理加PAC,一定要做好试验,掌握药剂用量,反应不完全到RO部分,RO浓水的PH变化很容易导致铝盐污堵RO膜。最彻底的改造就是用微滤或超滤取代多介质与活性炭。
回复
shang_tingting
2010年02月02日 17:23:56
15楼


加化学药剂,很容易引起二次污染,最好做一次悬浮物的粒径分析,看SDI的组成,在粒径什么范围内,最后再确定用什么方法,是加絮凝剂还是“离子交换”

[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-2-2 17:27 编辑 ]
回复
xuchenghao1976
2010年02月04日 20:52:50
16楼
一般多介质前都有絮凝剂投加的,你的这个系统有缺陷
回复
hellenslc
2010年02月05日 10:24:31
17楼
同意10楼的看法,多介质后加一道精砂过滤器,这样才能保证出水的浊度。用活性炭吸附有机物除余氯还是要小心点儿,控制不好活性炭过滤器自身会变成一个污染源,现场发生过炭滤内部长绿毛的现象。
回复
shengxl1972
2010年02月15日 15:58:36
18楼
不知道滤芯多长时间换一次,若时间长还能保证RO系统正常运行,没有必要太在意SDI值
回复
牛刀
2010年02月22日 10:45:18
19楼
建议采用超滤做为RO的预处理,可以保证系统长期稳定运行
回复
half_1986
2010年02月22日 14:36:38
20楼
建议在反渗透前加个超滤或者软水,个人愚见
回复
qsj523
2010年03月02日 10:41:41
21楼
系统工艺存在一定的问题,再者过滤器的效果肯定没发挥出来,常规情况下结果多介质过滤器+活性碳过滤器处理效果挺不错的。