请教下双切箱和ups问题
doslaja
doslaja Lv.2
2010年01月19日 09:09:05
只看楼主

消控中心需要同时设置双切箱和ups么?是否重复建设呢?

消控中心需要同时设置双切箱和ups么?是否重复建设呢?
免费打赏
hero_2008
2010年01月19日 09:12:53
2楼
消防中心有视频监控的话,出于备份的要求,是要设置UPS的。双电源不能保证7*24小时不间断供电。
回复
linkec
2010年01月19日 09:17:31
3楼
同时设置是为了增加可靠性,
回复
doslaja
2010年01月19日 09:19:57
4楼
我也是这么理解的呵,双切箱应该是保证供电状况下的使用,而ups是为了保障彻底断电后的短时间使用,不搭界的。但项目经理老资格,说这两个同时用属于重复建设。
回复
linkec
2010年01月19日 09:43:51
5楼
你就问他,如果1路电源断了,要配多少后备蓄电池,后备多长时间等市电恢复
回复
余叁
2010年01月19日 10:35:08
6楼
双切箱是不是就是ATS箱?
回复
yangli73
2010年01月19日 10:38:24
7楼
双切有切换时间,大概10多秒,有的设备不许停电
回复
余叁
2010年01月19日 10:45:25
8楼
可否这么理解, ATS自动化程度高于双切?
回复
余叁
2010年01月19日 10:47:48
9楼
不重复,UPS前端接双切, 后端接负荷,整体可靠性提高很多啊。
回复
hero_2008
2010年01月19日 12:52:28
10楼
不重复,大大增强了设备的运行的可靠性!
建议楼主向老资格的项目经理质问一下,在没有UPS的情况下,一路市电停电,会不会造成设备短暂的停电。:lol
回复
ahha2001cn
2010年01月19日 20:39:41
11楼
《火规》9.0.3 火灾自动报警系统中的CRT显示器、消防通信设备等的电源,宜由UPS装置供电。
宜:表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做
回复