土暖气管道过门时可否埋地?是一个2层的砖混结构建筑,面积200平,使用土暖气供热时,2楼供暖是否需要加泵?停电泵不工作的话是否会对锅炉产生不良影响?

土暖气管道过门时可否埋地?
是一个2层的砖混结构建筑,面积200平,使用土暖气供热时,2楼供暖是否需要加泵?停电泵不工作的话是否会对锅炉产生不良影响?
免费打赏
jianhuan04118
2010年01月19日 09:52:06
2楼
不知道系统阻力大小不敢妄自猜度,可以不安泵先试一试,应为有高差二楼的没准比一楼的循环还要好,到时候恐怕一楼不热呢
回复
qianweitz
2011年01月12日 11:54:47
3楼
肯定是2楼热,1楼没有2楼热。加循环泵可以改善此现象(强制循环的速度大大高于自然循环)。 而且有管道过门之处,会使循环阻力加大,所以必须安装循环泵。
回复
laoweixiugong
2011年01月13日 02:18:35
4楼
“给水走门框,回水走门槛”。
二层建筑可采用下行上给方式,就不必躲门口了。
回复
whly2008
2011年01月15日 14:38:43
5楼
路过学习,谢谢
回复
北京仿真茅草
2012年01月27日 09:35:40
6楼
最好是加泵,不加泵,一层暖气没有二层热, 201163.jpg