蒸发温度升高了,压缩机制冷量变大 ,W=M*焓差, 焓差变大我知道 M怎么变化呢 此时制冷剂 比容什么都变了啊 压缩机的吸气体积不变 对吗
蒸发温度升高了,压缩机制冷量变大 ,W=M*焓差, 焓差变大我知道 M怎么变化呢 此时制冷剂 比容什么都变了啊 压缩机的吸气体积不变 对吗
2楼
1.吸气比容只和气缸吸气口的过热温度有关系,和蒸发温度的变化没有直接关系……
2.即使提高蒸发温度,压机的吸气温度也是减小的趋势(接近湿冲程的现象可以说明),过热温度降低,比容减小,体积流量不变,质量流量当然增大了……
回复
3楼
压缩机的容积循环量没有变,但蒸发温度增加后,压缩机的质量循环量增大了
回复
4楼
补充2楼:M是制冷剂的质量流量,压缩机的排气量是固定的(体积),因此,吸气比容是决定M多少的因素,也就是说,吸气温度起决定作用,而不是蒸发温度。
回复
5楼
兄弟你的理解错了蒸发温度升高实际上焓差是变小的,M制冷剂的流量是变大的。蒸发温度高了过热度不变的话比容是变小的,因为比容变小了那么压机的实际输气质量才会变大此时的制冷量才会变大的。
回复
6楼
蒸发温度/压力升高
饱和液相线和气相线之间焓差增加
单位制冷量增加
同时蒸发压力提高,比体积减小
蒸发压力提高对应的吸气比体积减小
系统循环量增加
综上二者均增加
回复