对于地下两层的建筑,-1的排水怎么解决?
lovelynkf
lovelynkf Lv.5
2010年01月18日 10:01:50
只看楼主

是在-1做集水坑局部降板还是做地漏引到-2?如果-2层是人防又该怎么做呢?

是在-1做集水坑局部降板还是做地漏引到-2?如果-2层是人防又该怎么做呢?
免费打赏
coolluck2008
2010年01月19日 09:41:38
2楼
用潜水泵
回复
lovelynkf
2010年01月19日 10:53:09
3楼
额……-1的水也用潜水泵?那坑怎么做?呵呵,你应该是理解错了我的意思~
回复
gps_bjbean
2010年01月19日 11:25:08
4楼
应该把污水排到地下2层的污水坑中,一起排出,地下2层是人防也没什么不可以啊,楼板上安装密闭套管,压力排水管穿地下2层顶板,在顶板下加防爆波阀或者闸阀
回复
lovelynkf
2010年01月19日 12:02:44
5楼
你的意思是-1直接用防爆地漏把水引到-2的坑,然后-2的排水管穿-2顶板再从-1外墙出去?
回复
lovelynkf
2010年01月19日 12:05:13
6楼
但人防规范建筑部分有句3.1.6 专供上部建筑使用的设备房间宜设置在防护密闭区之外。穿过人防围护结构的管道应符合下列规定:
1 与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;
那-1就算做地漏还不得用管子引到-2的集水坑?不违反这条后半部分了~
回复
btguy
2010年01月19日 12:14:48
7楼
有管道及地漏的部分做局部降板,引至人防外的集水坑,用潜水泵提升至室外。
回复
gps_bjbean
2010年01月19日 12:23:12
8楼
哦,不好意思,我是理解错了,我接触的工程是这样的,地下2层也是人防,地下一层设置了排水坑,采用吊坑的形式,就是从地下二层看是和地下一层底板一体的,地下二层的压力排水穿地下二层顶板和地下一层压力排水管汇合后排出室外。
回复
fine_2009
2010年01月20日 13:22:53
9楼
只要非人防的不要穿到人防里,其它随意和建筑商量着弄就行。如果在一层建筑能给作出集水坑可以一层排出,不行二层单独弄块非人防专门给一层排水用。
回复
lovelynkf
2010年01月20日 16:09:06
10楼
用吊坑应该是把-1的地面抬高了吧?要不然怎么做?麻烦你仔细说说。好好学习下
回复
lovelynkf
2010年01月20日 16:10:24
11楼
如果-2单独做出块非人防区域,那-1是用明沟把水集中到墙角穿管下-2还是怎么做?请你详细说说,谢谢了
回复

相关推荐

APP内打开