不同住宅楼梯电梯设置标准 一般性标准6层:敞开楼梯*16+1层:敞开楼梯*17~9层:敞开楼梯*1+无障碍电梯*110~11层:敞开楼梯*1+无障碍电梯*1+屋顶联通11+1层:敞开楼梯*1+无障碍电梯*1+屋顶联通12~18层:封闭楼梯*1+消防电梯*1+无障碍电梯*1+屋顶联通18+1层:封闭楼梯*1+消防电梯*1+无障碍电梯*1+屋顶联通19~32层:剪刀楼梯(防烟)*1+消防电梯*1+无障碍电梯*1+屋顶联通
一般性标准
6层:敞开楼梯*1
6+1层:敞开楼梯*1
7~9层:敞开楼梯*1+无障碍电梯*1
10~11层:敞开楼梯*1+无障碍电梯*1+屋顶联通
11+1层:敞开楼梯*1+无障碍电梯*1+屋顶联通
12~18层:封闭楼梯*1+消防电梯*1+无障碍电梯*1+屋顶联通
18+1层:封闭楼梯*1+消防电梯*1+无障碍电梯*1+屋顶联通
19~32层:剪刀楼梯(防烟)*1+消防电梯*1+无障碍电梯*1+屋顶联通
专业性标准
楼梯的设置标准:
(1)楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m。
(2)楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不宜小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11m。
(3)楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽,并不得小于1.20m。楼梯平台的结构下缘至人行过道的垂直高度不应低于2m。
(4)楼梯井宽度大于0.11m时,必须采取防止儿童攀滑的措施。
防烟楼梯间的设置标准:
(1)楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。
(2)前室的面积,对公共建筑不应小于6 m2,与消防电梯合用的前室不应小于10m2;对于居住建筑不应小于4.5m2,与消防电梯合用前室的面积不应小于6 m2;对于人防工程不应小于10m2。
(3)前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。
消防电梯设置标准:
(1) 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。
(2) 消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2。
(3) 消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。
(4) 消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
(5) 消防电梯的载重量不应小于800kg。
(6) 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
(7) 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。
(8) 消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。
(9) 动力与控制电缆、电线应采取防水措施。
(10) 消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。
(11) 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L
无障碍电梯设置标准:
1、轿厢
(1)电梯门开启净宽大于等于0.8m
(2)轿厢深度大于等于1.4m;宽度大于等于1.1m
(3)轿厢正面侧面设0.8~0.85m高的扶手
(4)轿厢侧面设高0.9~1.1m带盲文的选层按钮
(5)轿厢正面高0.9m处至顶部应安装镜子
(6)轿厢上下运行及到达应有清晰显示和报层音响
2、候梯厅
(1)候梯厅深度大于等于1.8m
(2)按钮高度0.9~1.1m
(3)电梯门洞净宽大于等于0.9m
(4)清晰显示轿厢上下运行方向和层数位置及电梯抵达音响
(5)每层电梯口应安装楼层标志
(6)电梯口应设提示盲道