排汽阀是否泄压
gnjxhjp
gnjxhjp Lv.2
2005年07月23日 14:38:07
只看楼主

排汽阀的作用是将管道内的热水所产生的气及时排出,以免发生气堵!但是不是在排气的同时,管网的压力是不是降低了?不知那位前辈有没有测试过??谢!!

排汽阀的作用是将管道内的热水所产生的气及时排出,以免发生气堵!
但是不是在排气的同时,管网的压力是不是降低了?
不知那位前辈有没有测试过??
谢!!
免费打赏
wx8001
2005年07月23日 15:03:36
2楼
压力肯定降低 啊
回复
applan
2005年07月23日 16:51:37
3楼
对整个系统是没有影响的。
管网的压力是水压,只有气体积聚一定的时候排气阀才会打开,之后又关闭。类似浮球阀。
具体可以看一下图籍:01SS105/P33-排气阀
回复
taxun
2005年07月24日 00:41:05
4楼
自动排气阀只是在系统里有气体的时候自动把气体排出,系统的压力不会下降,在热水系统里通常都会安装一个安全阀(就是当系统压力超过预设压力)自动排水。
回复
taxun
2005年07月24日 00:43:02
5楼
安全阀
回复
junhua-xu
2005年07月24日 11:27:42
6楼
我在试压的时候,管道内如果有气没有排净,在环境温度升高时,压力上升非常快,是不是可以用气体的n=PV/T解释呀,液体这种现象不明显!
回复
hujl2001
2005年07月24日 14:02:22
7楼
气体排掉,压力一定有波动的,不过热水系统中,这点压降不算什么的,可以不考虑的。
回复
xfd831
2005年07月24日 17:31:30
8楼


同意!
回复

相关推荐