暖气内水量严重不足,怎么办?
liu_ly
liu_ly Lv.3
2010年01月17日 22:07:21
来自于采暖供热
只看楼主

楼内供暖,二次进水温度55度。楼内暖气片烫手,但是室内温度一般,而且听到暖气片内的哗哗流水声非常大!放气丝堵打开几分钟甚至更长时间都不见有水,我认为是系统严重缺水!应该在换热泵房进行补水吧!!

楼内供暖,二次进水温度55度。楼内暖气片烫手,但是室内温度一般,而且听到暖气片内的哗哗流水声非常大!放气丝堵打开几分钟甚至更长时间都不见有水,
我认为是系统严重缺水!应该在换热泵房进行补水吧!!
免费打赏
waj6262
2010年01月18日 08:35:44
2楼
系统未充满水造成,原因是系统漏水严重或定压点的压力设置过低形成。
回复
heihei1
2010年01月18日 09:27:19
3楼
补水呀
回复
仙鹤
2010年01月18日 09:55:09
4楼
暖气片烫手,室内温度一般,是不是暖气片数量有些不够
回复
miyue1231
2010年01月18日 10:46:22
5楼
补水,现在明显是系统水不满,仔细对系统进行检查一下
回复