关于H钢局部稳定的验算
xjc19850726
2010年01月17日 14:22:23
来自于3D3S
只看楼主

焊接H型钢柱,2轴计算长度3.5m,3轴计算长度7m,承受轴力设计值4500KN(包括自重),验算次柱子。腹板的宽厚比已经超过规范的要求了,可是程序还是显示合格。还是按照规范里面的有效截面的算法计算的。求高手指教

焊接H型钢柱,2轴计算长度3.5m,3轴计算长度7m,承受轴力设计值4500KN(包括自重),验算次柱子。
腹板的宽厚比已经超过规范的要求了,可是程序还是显示合格。
还是按照规范里面的有效截面的算法计算的。
求高手指教

1.jpg


2.jpg


3.jpg

wuxu19810927
2010年01月17日 17:09:30
2楼
里面有参数可以选的呀
回复
xjc19850726
2010年01月18日 08:09:44
3楼
参数?哪个参数,请说明白点。
回复

相关推荐

APP内打开