加热器的温度控制,热电偶和温控器测得温度与实际测量温度差40度,有几种原因。谢谢!

加热器的温度控制,热电偶和温控器测得温度与实际测量温度差40度,有几种原因。谢谢!
免费打赏
mdjxms
2010年01月28日 12:37:21
2楼
:(
回复
mdjxms
2010年01月28日 12:37:47
3楼
没有人吗
回复
chshen123
2010年01月28日 13:09:15
4楼
是刚刚才用的热电偶和温控器吗,还是使用了很长一段时间以后啊?
回复
mdjxms
2010年01月29日 10:58:52
5楼
刚用时差10度,后来差的大了。
回复
muzy123456
2010年01月29日 12:23:31
6楼
温控器是指的热电偶的仪表呢?还是另外还有温度传感器。
回复
chshen123
2010年01月29日 15:11:43
7楼

刚用时就不准了,那可能是传感器本身的问题,传感器到温控仪的输入信号可能就不准,显示自然不准!
一般的干扰因素是不可能达到这么大的差距的。正常情况下实际所测温度超量程时传感器也会产生大的误差。
回复
qpss2008
2010年01月29日 21:26:03
8楼
温控器是指的热电偶的仪表呢?还是另外还有温度传感器。
回复
laosong1958
2010年02月08日 15:19:17
9楼
热电偶测温误差原因很多主要有:
1。插入深度不够。应查如要测量的温场内,一般热端应在温场中间。
2。热电偶分度号。与补偿导线,及显示仪表的分度号三者必须一致。
3。热电偶,补偿导线,显示仪表的接线极性必须一致。
4。热电偶的热端必须插到保护管的顶端。防止插入深度不够。
若有误差可以从以上几个方面分析。
回复
h20090630
2010年02月10日 20:09:05
10楼
9楼说的很全面,还有一点,热电偶和温控仪也有测量误差
回复
wanqingluo
2010年02月21日 09:02:16
11楼
实际测量时用的是什么仪表?精度几级?热电偶和测温仪表都可以校准,请先校验仪表后再看差异。没有校准的情况下的测量结果都是无意义的。