关于电能计量的三个问题,请大家帮忙参详一下:
gwbx11
gwbx11 Lv.3
2010年01月15日 14:48:41
只看楼主

关于电能计量的三个问题,请大家帮忙参详一下:问题1、根据相关标准规定:用于贸易结算的电能计量装置的二次电压回路,35kV及以下不宜接入隔离开关辅助接点,且不宜装设熔断器或自动开关;35kVC以上不宜接入隔离开关辅助接点,但可装设快速熔断或自动开关,控制室应具有该电压回路完整性的监视信号。请问变电站中计量电压是否不需要通过电压并列切换装置,并且对于二次电压反送PT一次端,该如何解决?问题2、变电站内,电能表通讯接口RS485数量该如何配置?

关于电能计量的三个问题,请大家帮忙参详一下:

问题1、根据相关标准规定:用于贸易结算的电能计量装置的二次电压回路,35kV及以下不宜接入隔离开关辅助接点,且不宜装设熔断器或自动开关;35kVC以上不宜接入隔离开关辅助接点,但可装设快速熔断或自动开关,控制室应具有该电压回路完整性的监视信号。请问变电站中计量电压是否不需要通过电压并列切换装置,并且对于二次电压反送PT一次端,该如何解决?

问题2、变电站内,电能表通讯接口RS485数量该如何配置?

问题3、变电站内站用变压器高压侧已设置电能表计量,站用变低压侧是否还需设置电能表计量(国标低压侧不设置,典设要求配置)?
免费打赏
lingxuct
2010年01月16日 18:21:05
2楼
1、高压计量柜内PT是独立的,不能作他用,所以,不存在什么切换、辅助接点、自动开关。

2、需远程抄表的微机接口,一般会有二个或二以上485口。

3、站用变一般在高压计量以外(线路直接接到变压器的),无高压计量,需要在低压侧装计量表。
如果高压侧已经在计量范围内,低压侧可以不计量。
回复
gwbx11
2010年01月16日 19:46:54
3楼
问题一补充:变电站内PT都是保护、测控、计量共用一组电压互感器,但计量PT专用一组二次绕组,为二次短路和防止反充电,设置保护开关和串接隔离刀辅助点(现阶段改用微机电压重动装置)。
回复
lingxuct
2010年01月18日 09:01:50
4楼
楼上没说对。

在2楼已经说了:“计量PT和CT是独立”的!

一补充反而错了!!

如果共用了,我们这电力部门是不允许的!!!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-1-18 09:03 编辑 ]
回复
mazhatui
2010年01月18日 14:37:46
5楼
学习 学习 那PT CT的容量有什么规定么
回复
chen791111
2010年01月18日 15:40:17
6楼
楼主说的“计量电压是否不需要通过电压并列切换装置”,这个要分情况考虑,如果是两段母线有两个PT,则需要接入电压并列装置,如果只有一段母线一个PT就没有此必要啦
回复
gwbx11
2010年01月19日 12:39:13
7楼
规程上只要求计量回路具有独立PT、CT或者具有专用二次绕组。所以补充是没有错的。
另在变电站内,如果计量不和保护等共用PT、CT的话,则会增加设备、从而扩大了变电站面积,在贵州电网内超过典设面积,是不会被批准的。
回复
gwbx11
2010年01月19日 12:41:53
8楼
回应5楼的话题。
互感器实际二次负荷应在25%~100%额定二次负荷范围内;电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0;电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。
回复
ljn190398
2010年02月25日 16:47:27
9楼
PT二次回路一般有两回,一是计量用的,0.2级,二是保护用的,0.5级,
1、计量用的二次回路只能接入电能表的电压元件,其它测量仪表不得接入,规程规定"35KV以上贸易结算用的计量用电压二次回路,应不装设隔离开关辅助接点,但可装设熔断器;35KV以下贸易结算用的计量用电压二次回路,应不装设隔离开关辅助接点和熔断器"。由此可知只能装设快速自动开关,用于相间或接地短路的保护,同时在一次停电时,应切断快速自动开关,防止反送电。
2、“计量电压是否不需要通过电压并列切换装置”,一般两段母线有两个PT,二次侧需要接入电压并列装置,如果只有一段母线一个PT就没有此必要啦,当然从各段母线出线的线路,关口计量装置的电压最好接本段的PT。
3、需远程抄表的微机接口,我们这边一般有4个485口,扩展后有15个485口。
4、变电站内站用变压器高压侧已设置电能表计量,站用变低压侧是否还需设置电能表计量(国标低压侧不设置,典设要求配置)?
变电站高压侧电能表是总计量,计量了站内各条出线和站用变的用电量,所以站用变低压侧一定要装电能表。
回复
lynn333
2010年02月26日 15:06:20
10楼
呵呵,在我们这里,对于用户站的计量,电力局要求用专用计量CT和专用计量PT,计量PT的一次侧和二次侧均不能有断开点。倘若是进口充气柜,PT为插接式时例外。
回复
xingdingshu
2014年03月21日 10:00:12
11楼
学习一下,感觉都说的差不多,人家有可能是说的2段式母线这样的出线柜计量情况,有计量小母线的情况如何处理2段计量母线并列,及是否安装快速开关等。我们厂家有的安装快速开关,有的不安装快速开关,计量母线应该用并列装置的。
回复

相关推荐