请大家帮忙出主意,谢谢!
xly25
xly25 Lv.4
2010年01月15日 13:25:51
只看楼主

大学学生宿舍,一共五层,每层28个房间,要求每个房间二路线(插座照明一路,空调一路),统一放一楼值班室控制,电表设在值班室,晚上统一关闭插座照明回路.我的疑惑是,每个房间要二路线,那每层就要5*28根BV线,每条都从一楼值班室引,线量很多,有何比较好的敷设方案?另,每个房间一个电表加二个开关,这么多的设备,恐怕一面墙都不够布吧?请各位帮忙想想办法:time:

大学学生宿舍,一共五层,每层28个房间,要求每个房间二路线(插座照明一路,空调一路),统一放一楼值班室控制,电表设在值班室,晚上统一关闭插座照明回路.
我的疑惑是,每个房间要二路线,那每层就要5*28根BV线,每条都从一楼值班室引,线量很多,有何比较好的敷设方案?
另,每个房间一个电表加二个开关,这么多的设备,恐怕一面墙都不够布吧?
请各位帮忙想想办法:time:
免费打赏
whlandwq
2010年01月15日 13:32:20
2楼
帮楼主顶下 个人感觉没什么好方法:lol
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年01月15日 13:37:53
3楼
值班室设总柜,另每层设1—2个分柜:o
回复
xly25
2010年01月15日 13:48:58
4楼
我也这样跟业主说,但业主坚持全部放值班室.郁闷的.
我想,得把值班室的四面墙都放满了吧:L
回复
hero_2008
2010年01月15日 13:50:08
5楼
关掉宿舍电源是很容易,直接拉总闸。
但把电度表也装到值班室的话,只能按楼主的敷设方式了。
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年01月15日 13:56:53
6楼
难道业主喜欢蜘蛛侠:L ,你画给示意图先让他看看效果吧,图上画个蜘蛛侠上去:handshake
回复
xly25
2010年01月15日 14:08:02
7楼
拉总闸不行的,空调回路不能断,晚上也要用的.
回复
xly25
2010年01月15日 14:09:15
8楼
而空调回路也要通过电表的.
就是每个房间就需要一个总开关加电表,然后电表后面二个空开.
回复
混在电气
2010年01月15日 14:20:35
9楼
走线槽吧,没有什么好的办法,他们想集中管理,没办法。
回复