请教:室外景观照明系统,如庭院灯、地埋灯、草坪灯等等,能否用一个三相回路接照明灯具,每套灯具每隔一个隔相接入,即:第一套接A相、第二套接B相、第三套接C相,如此类推。谢谢。

请教:室外景观照明系统,如庭院灯、地埋灯、草坪灯等等,能否用一个三相回路接照明灯具,每套灯具每隔一个隔相接入,即:第一套接A相、第二套接B相、第三套接C相,如此类推。谢谢。
gdx8785
2010年01月15日 12:36:19
2楼
室外景观照明可以这么用(一个三相回路接照明灯具)
回复
lxt9607
2010年01月15日 13:52:04
3楼
若有条件最好不要这样做,故障影响面大
2008民规也说了,在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护
室外分支线路还应装设漏电保护。
回复
dongnidnok
2010年01月15日 16:23:23
4楼
可以 若有条件 和安全着想 还是不易采用的
回复
21mygod
2010年01月15日 17:32:46
5楼
可以
漏电保护,同种同回路
回复
embee
2010年01月28日 14:34:49
6楼


没错,这一条审图的老逮我们,每次都逃不脱。
回复
lwy8860
2010年01月29日 15:37:31
7楼
1.我也考虑过这个问题,但是新民规规定不允许3相断路器保护3个单相回路,我觉得应该按单相配电;
2.如果用三相配线是不是不同照明回路共用N线了。记得规范哪条规定不同照明回路不得共用N线;
3.庭院灯,草坪灯接地采用TT系统,利用灯具基础做接地极。接地电阻不大于4欧,实测不满足打人工接地体;
4.如果单相配电,TT系统,那从配电箱出线2根就够了,用VV电缆还是用BV线;
5.配电开关要用漏电保护,漏电电流100mA。
回复
pz30
2010年07月17日 16:19:25
8楼

================================================================
这不能叫用一个三相断路器控制三个单相回路吧。在灯里面每个回路都有自己的熔断器或断路器的。我觉得楼上的理解错了。其实路灯的这种配线方法和做住宅配电箱是一个道理。三相开关后出单向开关到每户。
回复
流水似年
2010年08月05日 16:43:41
9楼
从原则上直接用 不太好
回复
vongzhe
2010年10月24日 01:34:02
10楼
没积分真郁闷
回复
yangzq_001
2010年10月24日 09:22:33
11楼
这样用应该没问题呀,我们一直在这样使用着,路灯的配电也是这样用的