pm参数中楼层组装设计参数中与基础相连构件的最大底标高应该怎么定啊?

pm参数中楼层组装设计参数中与基础相连构件的最大底标高应该怎么定啊?

FAD1JDPM}P0H({A(O~~{FJJ.jpg

免费打赏
hstable
2011年09月23日 22:08:47
2楼
同问,貌似设置了,也没什么用
回复
lianwanming
2011年09月26日 11:18:32
3楼
不错的资料,下来看看
回复
syjzdx2011
2012年02月28日 16:22:25
4楼
同问,麻烦哪位大侠解释一下
回复
tianshui2000
2012年02月29日 22:18:47
5楼
此问题很简单,默认是0,即底层柱底就是嵌固端

那么什么情况下,不是0?

当你设计的房子在坡地上,有部分的2楼的柱子要直接下到基础了。那么,此处填写2层的柱子底标高。例如第1标准层层高为3,那你就写3就好了!

更详细的解释,请看qq:410153097空间里的设计日志。或者你自己看看PMCAD用户手册里的参数解释,也是可以找到答案的。