我实在受不了这防火规范
lrg502
lrg502 Lv.5
2010年01月13日 11:47:39
来自于通风排烟
只看楼主

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006 第9.1.3.下列场所应设置排烟设施的第7条其它建筑中长度大于40.0m的疏散走道。在条文解释是这样的:根据试验观测,人在浓烟中低头掩鼻最大行走距离为20~30m。参考国外资料和我国国情,本条规定地下建筑、公共建筑及人员密集、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32m的高层厂房,其它建筑如公寓和通廊式居住建筑中长度大于40m的疏散走道应设置排烟设施(自然排烟或机械排烟)。

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006 第9.1.3.下列场所应设置排烟设施的

第7条其它建筑中长度大于40.0m的疏散走道。
在条文解释是这样的:根据试验观测,人在浓烟中低头掩鼻最大行走距离为20~30m。参考国外资料和我国国情,本条规定地下建筑、公共建筑及人员密集、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32m的高层厂房,其它建筑如公寓和通廊式居住建筑中长度大于40m的疏散走道应设置排烟设施(自然排烟或机械排烟)。

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)这样说的 8.2.2.3 长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。

也就是说两边开窗户自然排烟也是40米吗?
低规没做解释,也就是说凡是40米不管是否两边开窗,都是40为极限,都必须设置排烟设施,不知道是不是这样理解。
如果是这样,觉得是否高规比低规要求还低,不理解,40米两边开窗时足够跑出来的。
不知道咋做了,高手指导一下,多谢!

[ 本帖最后由 lrg502 于 2010-1-14 17:41 编辑 ]
免费打赏
lrg502
2010年01月13日 12:35:17
2楼
哎,是否高规比低规的要求还低呢。

[ 本帖最后由 lrg502 于 2010-1-13 15:04 编辑 ]
回复
snail_yin
2010年01月13日 14:06:35
3楼
没有理解楼主的意思,根据试验观测,人在浓烟中低头掩鼻最大行走距离为20~30m。然后高规规定大于60m的内走道应采用机械排烟,有什么问题呢?
回复
lrg502
2010年01月13日 15:05:45
4楼
修改了一下, 书面表达能力差,呵呵,估计这下清楚些
回复
snail_yin
2010年01月15日 09:08:56
5楼
呵呵,知道什么意思了,解释一下。
首先强调一下,排烟设施包括自然排烟和机械排烟。
低规:第9.1.3.下列场所应设置排烟设施的
第7条其它建筑中长度大于40.0m的疏散走道。
注意这是要求设置排烟设施,自然排烟或机械排烟均可以。
高规对应的条文应是:
8.1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:
8.1.3.1 长度超过20m的内走道。
很显然,高规要比低规严。
而你所说的8.2.2.3 长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。是指在考虑采用自然排烟条件下的要求。
不知道说清楚没有,呵呵
回复
lrg502
2010年01月15日 15:58:10
6楼
小豆丁版主很负责,谢谢,
这个规范讲排烟设施,应该不是指自然排烟这种方式,而是指机械排烟措施。
回复
snail_yin
2010年01月15日 16:53:12
7楼
高规:
8.1.2 高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。
楼主理解还是有点问题的,呵呵
回复
tm_lyyyfr1
2010年01月19日 08:44:21
8楼
5楼版主理解的很到位,:handshake
回复
youlf
2010年01月19日 09:52:02
9楼
楼主理解的有问题,是60米,不是40米。
回复
young263
2010年01月19日 13:38:08
10楼
比如一条走道35m长,按低规可以不设排烟,但高规需要排烟,如果仅一面有外窗,那么需要机械排烟。
回复

相关推荐