互感器的选择
yewnet
yewnet Lv.2
2005年07月22日 11:15:40
来自于变压器
只看楼主

我在选互感器的时候是按大于等于断路器的额定电流。可是审图时给我搬出一条民规5.2.1.7仪表的测量范围和电流互感器的变比选择,宜满足当电力装置回路一额定值的条件运行时,仪表的指示在表度尺的70%。大家应该有同感,越到前级,断路器的额定电流有可能会远大于计算电流。。。遇到这种问题该怎么办呀?

2005年07月22日 12:05:48
2楼
《电力装置的电测量仪表装置设计规范GBJ63-90》中的规定是“仪表的测量范围和电流互感器变比的选择,宜满足当电力装置回路以额定值的条件运行时,仪表的指标在标度尺的70~100%处。”
回复
zn28
2005年07月22日 13:21:44
3楼
关注中....
回复
yewnet
2005年07月22日 19:34:48
4楼
大师们开金口呀!
回复
crazyboy
2005年07月22日 20:38:15
5楼
应该是为了计量准确,互感器选得大于计算电流太多,就测量不准了,误差大
回复
yzh131421
2005年08月03日 21:42:29
6楼
期待中…………………………
回复
lengbing
2005年08月03日 23:08:15
7楼
"断路器的额定电流有可能会远大于计算电流。。。 "
我没有这种同感,如果真如你所说,那就谈不上保护了,导线截面选择也没有了依据.
回复
梁栋永
2005年08月04日 09:15:11
8楼
互感器的选择很难说啊!
比如:100A开关你不可能选用150/5A的电流互感器吧!那只能用100/5A的啦。
如果有125/5A的互感器那就多好啊。
回复
高级电工
2005年08月04日 10:13:39
9楼
如果断路器是160/100,负荷计算电流80,那么互感器按照标准,选100/5的合适,如果考虑到以后负荷增加,那么选150/5,但150/5的互感器对当前负荷又不合适了
回复
ac97lion
2005年08月04日 10:16:01
10楼
我来学习,继续
回复
dianqichu
2005年09月03日 19:17:06
11楼
还需考虑互感器的动稳定能否满足系统短路时的冲击电流的要求.否则照搬标准可能在事故时使故障扩大!!
回复

相关推荐

APP内打开