我是搞施工的,但是有个工程要我们自己进行设计!空调系统采用VRV,不知如何选取冷媒管的管径,请各位大虾指点迷津!谢谢!
我是搞施工的,但是有个工程要我们自己进行设计!空调系统采用VRV,不知如何选取冷媒管的管径,请各位大虾指点迷津!谢谢!
2楼
空调设备资料上没有吗?根据末端的冷量逐步累加来选
厂家的设计资料上肯定有,跟他们要
管道过长要把管径放大一个型号哦,还要加回油湾。
回复
3楼
室内机 气管 液管
4KW 12.7 6.4
8 15.9 9.5
10/12.5 19.1 9.5
20 25.4 12.7
25 28.6 12.7
回复
4楼
冷媒是什么呀?R22还是R410a?
如果是R22的话
室内机容量指数 气体配管 液管配管
<100 15.9 9.5
100<=X<160 19.1 9.5
160<=X<330 25.4 12.7
330<=X<480 34.9 15.9
480<=X<640 34.9 19.1
640<=X<900 41.3 19.1
900<= 54.1 22.2
回复
5楼
机器开箱后应该有一些资料的,上面没有吗?
同意二楼的意见,没有的话,向厂家要.
回复
6楼
找厂家 呀
回复
7楼
谢谢!
回复
8楼
根据具体样本来定啊
回复
9楼
你还是找本样本手册比较实在,搞施工的应该很容易得到啊
回复
10楼
每个品牌多少都有些差异,还是先看什么牌子,然后根据他们的样本来确定吧.
回复
11楼
同意二楼,厂家样本必然有说明,而且不同牌子的管径匹配有不同
回复