关于静压箱尺寸大小的确定问题
hwq727901
hwq727901 Lv.2
2010年01月12日 12:58:50
来自于中央空调
只看楼主

因为兄弟不才,最近工作中遇到静压箱的问题,跟同事讨论了几次都未能得出一个较满意的结果,故将该问题弱弱的问问各位高手,希望能指教一下1,静压箱截面风速范围是否有标准? 0.8-3m/s是否都可以?2,静压箱的长度是否也有标准,怎么确定?很多人都说500-800左右,是否也是正确的?

因为兄弟不才,最近工作中遇到静压箱的问题,跟同事讨论了几次都未能得出一个较满意的结果,故将该问题弱弱的问问各位高手,希望能指教一下
1,静压箱截面风速范围是否有标准? 0.8-3m/s是否都可以?
2,静压箱的长度是否也有标准,怎么确定?很多人都说500-800左右,是否也是正确的?
免费打赏
tm_lyyyfr1
2010年01月19日 08:40:37
12楼
:handshake
回复
youlf
2010年01月19日 10:06:57
13楼
技术措施上有,好像是2~3米吧,再去看看。
回复
zj_2006
2010年01月19日 10:48:26
14楼
我一般按照断面风速在3-4m/s计算的
回复
szhp54
2010年01月19日 15:14:18
15楼
理论上通过静压箱的流速越低越好,出口分配也越均匀,但有一个合理值,即综合考虑箱的体积所占空间和箱的造价,一般1~3米都能满足使用要求,因此没有必要做大,截面以尽量接近1:1为好。
回复
sirrandy
2010年01月22日 16:11:04
16楼


你这个尺寸与风管一样的话,还叫静压箱吗,你说的是消声器?
回复
zaipei85
2010年01月22日 16:13:30
17楼
一般比风管两边大100mm,厚度大于风管厚度300mm
回复
hlm12345
2010年01月23日 22:48:38
18楼
技术措施上有,好像是2~3米吧
回复
neveryu
2010年01月25日 12:02:41
19楼
一般比风管两边大100mm,厚度大于风管厚度300mm 这么做应该不行,应该根据静压箱断面风速度计算确定。
回复
crazy_123456
2010年01月27日 16:20:44
20楼
表搞了,参照北京院技术措施,断面风速控制在1.5M/S内。
回复
7819254
2010年01月28日 09:58:40
21楼
学习了,以前有些糊涂了,改正。。。
回复