暖通2007年专业考试案例题-上午篇(已有21题)1.水泵的输送能耗比问题,用节能规范上面的公式就可以,注意是连轴器连接使用系数0.8 题目大概是长度1000m,水温差25度,水泵设计工况点轴功率12KW,求传送热量之类的。使用N/(Q*η)=0.0056(a*l+14)/(t1-t2)计算即可2.三楼向二楼的传热问题,算出占比例大于10%,应该计算加入三楼的负荷当中题目给出三楼的耗热量是多少,温度为三楼18二楼16,传热系数是2w/m2.c,房间面积145,算出比值即可

暖通2007年专业考试案例题-上午篇(已有21题)
1.水泵的输送能耗比问题,用节能规范上面的公式就可以,注意是连轴器连接使用系数0.8
题目大概是长度1000m,水温差25度,水泵设计工况点轴功率12KW,求传送热量之类的。使用N/(Q*η)=0.0056(a*l+14)/(t1-t2)计算即可

2.三楼向二楼的传热问题,算出占比例大于10%,应该计算加入三楼的负荷当中
题目给出三楼的耗热量是多少,温度为三楼18二楼16,传热系数是2w/m2.c,房间面积145,算出比值即可

3.膨胀涡轮代替膨胀阀,直接用冷凝器出口减蒸发器入求得焓差即?
题目给出了冷凝器出口就是涡轮之前的焓值和涡轮之后蒸发器之前的焓值,还给出了很多其他点的焓值,问可以系统可以回收多少功?

4.生活排水找到各个用户当量,使用公式0.12*a*N^0.5+qmax运算即可,max应该用大便器的
题目给出了用户的数量还有用户的户内都使用什么器具,问排水总管的设计秒流量是多少?我记得答案应该是6点几

5.闪发器计算,使用公式中间的流量×相应点焓值=左边进入蒸发器液体×相应点焓值+右边进入压缩机气体×相应点焓值, 进而求出质量比
题目说使用闪发器,绘制出了lgp-h图纸,求进入蒸发器和冷凝器的比值,设分别为m1和m,列方程m1*h7+(m-m1)h3=m*h6,注意h3是饱和气体的焓值而不是和低级压缩机压缩过的气体混合以后的焓值

6.室内全空气系统求最佳新风量,如果使用节能规范的公式,比例=X/(1+X-Y)带入各个公式计算即可,但是考题没有说节能规范,不知道用最大值算行不行
题目分别给出了两个办公室一个会议室一个别的房间的设计新风量和总风量,共八个数值,用全空气系统送风,问最佳新风量是多少?求出最大新风比和设计新风比,使用节能规范计算公式即可

7.已知四个风机的风量风压声功率级,比较风机性能,没有找到公式,据说可以用公式直接算

8.计算表冷器的冷凝水管的管径,我是直接计算出表冷器的冷量然后查规范得出DN40,我算的比较多一些,算了新风负荷+再热负荷+室内负荷,不知道有没有人直接算出除湿量,用流速计算的,我觉得也可以
题目给出室内负荷是176KW,好像是,然后给出很多室内室外参数,送风温差我记得也有,问冷盘管的冷凝水管径是多少?我个人认为这一题考察的是先求出冷盘管冷量,然后根据负荷查规范求出管径,不过负荷计算要算出新风的和再热的,比较麻烦。这是我的算法

9.选择题指出4个选项里面哪个是不对的,题目给出了180度下面的风量、含尘浓度、过滤效率,注意含尘浓度单位是g/m3,而我们说的效率是针对g/s,所以这里应该要对温度也就是密度进行修正,注意不是标况. A是不对的就选它

10.计算燃气红外线采暖的,直接套用书上例题,注意系数η2应该是0.84,题目没有给出要自己加进去,并且注意高度应该加上人的身高,我取了1.8,所以h应该是11.8,而不是10

11.两道过滤器串联的,求总过滤效率很简单直接算是选择D

12.电加热和热泵的比较,比例是多少,系数分别是0.9和COP3,另外题目还给出了水的质量和温升,不过这些数据都是可用可不用的直接比也可以,这里有一个问题,试卷给出的是热泵的COP是3,我想了半天,规范上面一般给出的都是热泵的制冷时的COP,那样的话说明热泵的制热时的COP约为4,所以有两个答案到底选什么我犹豫了半天,是0.9/3=30%,还是0.9/4=22%,大家各抒己见

13.还有一题是一直各个加权浓度有四个有害物质,但是我不记得都是什么了,找不到规范,没有算

14.题目给出带有膨胀阀回热器制冷循环,计算单位质量制冷量,给出了七八各点,注意要用出蒸发器的h2焓值而不能用出回热器的h3焓值(h3比h2大一些,因为h3-h2这一段已经不属于蒸发器的部分了不能算制冷量里面的),但是左边的焓值应该用过冷以后的焓值(因为这个点开始进入蒸发器了)

15.计算通风的风量,已经知道进风和排风窗的面积和m=0.4,ua=ub=0.6,h=10温度梯度多少不记得了各个温度,直接用书上的公式计算就可以了G=u*F*(2*h1*g**(ρ1-ρ2) ρ)^0.5,注意要计算出好几个的密度有排风的进风的还有就是室内平均的这个的温度值应该是用室内的加上排风的除以2,也就是公式里面的ρ1,最后求出结果,不过我求出的结果老是比答案小一点点,后来我取了一个最近的选择A

16.空调用湿膜加湿然后计算加热的温度是多少,这个用等焓加湿,1.01t1+(1.84t1+2500)d1=1.01t2+(1.84t2+2500)d2,带入各个数值计算即可。题目说先用加热把空气加到某一温度,再等焓加湿至给定参数的某点,求这某一温度是多少?很简单

17.两台制冷机计算综合IPLV比较哪个好,这个直接带入公式算就可以了应该是甲好? 这个IPLV在第一天的考试里面也考了,我记得四个选项分别是国家的室外环境工况不同,ABCD含义不同,保护政策的需要,还有不记得了

18.自然通风加上机械通风 我记得有0.88 0.8 0.08这样几个量的,还有维护结构耗热量是多少不记得了<这样带入热量平衡公式很容易就算出来了但是答案不记得了.题目告诉了机械进风量和排风量,告诉了排风温度,耗热量和室外温度,我记得给了室外通风温度是0度和采暖温度是-5度,因为题目要求的是消除有害气体所以采用采暖温度,然后列方程解得答案求出机械进风温度是多少,具体多少不记得了,

19.利用对数温差求还若面积的,逆流,注意B取 0.8 题目给出了高温的水温度是110-70,低温水是60-50,逆流做热交换,已经K换热系数,求最小的面积是多少?这里需要求对数温差[(110-60)-(70-50)]/ln(50/20)=.......,然后污垢系数取0.8,因为是要求最小的.

20.空调的一道题目,说新风已经用显热回收装置和排风进行了热交换,新风比是15%,显热交换效率是60%还是65%我不记得了,然后再和回风混合进入冷盘管冷却,告诉了出风露点的参数好像有温度和焓值,求冷盘管的冷量
我记得我求出新风预处理以后的温度是28.5度,然后一次回风求得与室内回风的混合点,然后再求出总的送风量,最后用总送风量和(混合点焓值-露点焓值)相乘得到冷量

21.求冬季的加湿量,已经知道冬季的耗热量和余湿量,知道送风温度和室内状态点,好像记得是20度,30%也知道冬季室外状态点是-7度和40%,然后求冬季的加湿量
这一题只要求出送风状态点的d0和总的送风量W然后用W*(d0-dw)就得出答案。送风量用w*1.01*(t0-tn)=显热,求出W,进而用余湿除以风量得到绝对湿度差值找到送风湿度就可以了
免费打赏
nestle123
2010年02月04日 22:01:16
2楼
没有积分了,给发点积分吧,什么也下不了了
回复
lywhn
2010年02月04日 22:54:29
3楼
顶楼主,是07年的案例真题吗?
回复
nestle123
2010年02月05日 08:55:13
4楼
谢谢楼主了
没有土木币了,出去赚钱吧
回复
oblex
2010年02月22日 17:24:36
5楼
谢了,正在收集,为考试准备
回复
mengxianfad
2010年12月07日 10:44:25
6楼
不错 急需要啊
回复

相关推荐

APP内打开