请教一个车间照明设计问题
kejisz
kejisz Lv.3
2010年01月11日 14:17:03
来自于照明工程
只看楼主

本来是做配电的,甲方为省钱,让代为设计做车间照明。车间 140米长,42米宽,是做电气装配的。车间高8米。现在我计划按7*8米的间距配置150w的节能灯,灯具距地高度6米。自知比较粗糙,请各位高手出出主意。

本来是做配电的,甲方为省钱,让代为设计做车间照明。
车间 140米长,42米宽,是做电气装配的。
车间高8米。
现在我计划按7*8米的间距配置150w的节能灯,灯具距地高度6米。
自知比较粗糙,请各位高手出出主意。
免费打赏
iamcmh
2010年01月11日 14:32:41
2楼
为什么不用金卤灯?
回复
longshuioo
2010年01月11日 15:13:02
3楼
车间有照度要求,功率密度要求满足他,光源均匀分布就可以了,GB50034-2004建筑照明设计标准规范。
不是按你说怎么做就行的。车间功率密度在8~11W/平方
回复
georn1095
2010年01月12日 15:41:51
4楼
这种车间就是用高压气体放电灯,这种灯光效高
回复
lizijunxiaolijie
2010年01月18日 17:33:06
5楼
首先了解下甲方的预算费用吧!人家舍不得花钱,金卤灯肯定用不了;P
其次,再查规范,明确功率密度,照度值要求;
根据已知条件,计算得出灯具设计,OK!
回复
boy___xyz
2010年01月19日 14:35:40
6楼
首先考虑车间高度不低,基本这样车间里边会有行车算高的设备了吧?而且一些接线工作也算比较细致工作了,所以照度一定要满足,还是建议采用金卤灯
回复
米花之星
2010年01月19日 19:46:41
7楼
可选深照型150W金卤灯,要求照度200lx么?视要求均匀布灯,高度应考虑避开吊车,距地7.5米,当然要看你吊车的高度,间距7~8米可,距边2.5米,如不满足照度可加壁灯
回复
xuexi080302
2010年01月20日 20:02:49
8楼
呵呵,学习胃
回复
tebianbiangong
2010年01月20日 20:10:52
9楼
可以选择48寸的日光灯
回复
zsd709394
2010年03月01日 17:05:08
10楼
用节能灯也不会坏到哪里。。主要是灯具效率一定要高
回复
加肥猫
2010年03月02日 19:45:17
11楼
大功率节能灯实际照明效果一般,对照度要求不高的场所可以考虑。但基本比样本参数差很多
回复