本来是做配电的,甲方为省钱,让代为设计做车间照明。车间 140米长,42米宽,是做电气装配的。车间高8米。现在我计划按7*8米的间距配置150w的节能灯,灯具距地高度6米。自知比较粗糙,请各位高手出出主意。
本来是做配电的,甲方为省钱,让代为设计做车间照明。
车间 140米长,42米宽,是做电气装配的。
车间高8米。
现在我计划按7*8米的间距配置150w的节能灯,灯具距地高度6米。
自知比较粗糙,请各位高手出出主意。
2楼
为什么不用金卤灯?
回复
3楼
车间有照度要求,功率密度要求满足他,光源均匀分布就可以了,GB50034-2004建筑照明设计标准规范。
不是按你说怎么做就行的。车间功率密度在8~11W/平方
回复
4楼
这种车间就是用高压气体放电灯,这种灯光效高
回复
5楼
首先了解下甲方的预算费用吧!人家舍不得花钱,金卤灯肯定用不了;P
其次,再查规范,明确功率密度,照度值要求;
根据已知条件,计算得出灯具设计,OK!
回复
6楼
首先考虑车间高度不低,基本这样车间里边会有行车算高的设备了吧?而且一些接线工作也算比较细致工作了,所以照度一定要满足,还是建议采用金卤灯
回复
7楼
可选深照型150W金卤灯,要求照度200lx么?视要求均匀布灯,高度应考虑避开吊车,距地7.5米,当然要看你吊车的高度,间距7~8米可,距边2.5米,如不满足照度可加壁灯
回复
8楼
呵呵,学习胃
回复
9楼
可以选择48寸的日光灯
回复
10楼
用节能灯也不会坏到哪里。。主要是灯具效率一定要高
回复
11楼
大功率节能灯实际照明效果一般,对照度要求不高的场所可以考虑。但基本比样本参数差很多
回复